Непрочитано 17.08.2017, 09:44
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,477

Romka вне форума Вставить имя

Друзья!
Имеется покрытие здание, состоящее из стальных треугольных ферм, прогонов в виде швеллеров и профнастила.
Прогоны раскреплены тяжами в середине пролета. По верху прогонов крепится профнастил.

Вопросы такие:
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Просмотров: 3795
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:13
#61
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 447


насчет сэндвичей - как раскрепляющего настила. в СП по ЛСТК есть фраза, что раскрепляет только профлист прикрепленный в низ волны
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:17
#62
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,980


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
насчет сэндвичей - как раскрепляющего настила. в СП по ЛСТК есть фраза, что раскрепляет только профлист прикрепленный в низ волны
Слово "только" там упомянут в сочетании с "кроме сэндвичей"? Отсутствие присутсвия не означает отсутствие.
Т.е. НИКТО НИКОГДА НЕ ДОКАЗАЛ, что сэндвич не раскрепляет.
Обратное доказано мною. Сэбэ же.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:57
#63
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 447


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут с логкой автора не разобрался
ну то есть если не учитывать влияние кровли, то тогда она не стесняет деформации и секториальные учитывать не нужно, а фи_б нужно. а если учитывать раскрепление, то тогда без фи_б, но с сектоориальными
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:07
#64
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,980


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... если не учитывать влияние кровли, то тогда она не стесняет деформации и секториальные учитывать не нужно
Почему нестеснение кровлей КАКИХ-ТО деформаций позволяет не учитывать стесненность кручения?
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
если учитывать раскрепление, то тогда без фи_б, но с секториальными
Опять же...раскрепления ОТ СКАТНОЙ уменьшают таки кручение, соответственно бимоменты уменьшатся. Возможно значительно.
Не понятная логика...
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:17
#65
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 447


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понятная логика...
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. а если ничего не мешает, то только касательные от кручения

----- добавлено через 18 сек. -----
хотя я уже не уверен
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:20
#66
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 511


Когда монтажники понимают разницу между саморезом и самонарезающим винтом, то сразу соглашаются на тяжи). На треугольных фермах, да и вообще на уклонах более 10 гр - тяжи однозначно надёжней. А если учитывать мнение монтажников, то вместо устройства кровли им нужно будет устройство оргий проектировать)))
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:23
#67
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,980


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. ..
Конкретных деформаций:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
P.S. Монтажник должен не умничать и желать, а молча и дисциплинированно реализовывать мудрые проектные решения.
P.S.2. Мудрое проектное решение - это изящное решение, а не нагромождение с перепугу.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:27
#68
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 447


в бычкове стеснееное кручение приводится к изгибу обоих полок в их плоскости. а если кровля дает деформироваться, то и кручение реализуется. но это конечно только формальность. конечно любая кровля будет препятствовать кручению хоть как то
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:29
#69
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,980


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в бычкове стесненное кручение ...
Вот из Бычкова как раз вроде эти картинки (редакция моя):
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
__________________
ilnur

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 15:41.
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:34
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,210


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
:
Цитата:
Страница не найдена
Если вы искали на ней что-то конкретное,
спросите об этом Яндекс:

Найти
Техническая информация
Техническая информация: ошибка HTTP 404
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:41
#71
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,980


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
:
Подправил
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:45
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,210


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подправил
Другое дело
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:51
#73
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 447


все правильно. на стр.19 так и написано: "таким образом, ... кручение сопровождается изгибом отдельных элементов стержня и появлением в поперечных сечениях его нормальных напряжений". т.е. Поэтому этот случай закручивания называется изгибным или стесненным кручением". Т.е. если есть какие-то опоры, препятствующие перемещению полки при изгибе, то появляются реакции => нормальные напряжения
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 16:04
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. а если ничего не мешает, то только касательные от кручения
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в бычкове стеснееное кручение приводится к изгибу обоих полок в их плоскости. а если кровля дает деформироваться, то и кручение реализуется. но это конечно только формальность. конечно любая кровля будет препятствовать кручению хоть как то
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Т.е. если есть какие-то опоры, препятствующие перемещению полки при изгибе, то появляются реакции => нормальные напряжения
Стало, по крайней мере, понятно о чем речь. Но вот я утверждаю, что если приварить поперек прогона лом (при полном отсутствии кровли) и давить на его конец только вниз безо всякого стеснения вдоль длины элемента, то стесненное кручение все равно возникнет Кто скажет почему?
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:18
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,210


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
давить на его конец только вниз безо всякого стеснения....Кто скажет почему?
Четвёртый закон сопромата, однако:
Цитата:
4. Свободный конец стремится к защемлению.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? UPAH Основания и фундаменты 12 14.02.2017 19:33
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40