Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2017, 11:16 #1
Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,192

Jоhnny вне форума Вставить имя

Есть многоуровневая кровля, необходимо проложить кабели по крыше. Прокладывать собираемся в лотках на подставках, вопрос какие лотки выбрать, глухие или перфорированные. Лотки в любом случае будут с крышками, но из-за перепадов высот и поворотов есть опасения что система будет не герметичной и во время дождей влага может попасть внутрь, так вот в случае глухих лотков возможно скопление воды, а в перфорированных по логике водичка будет стекать. Просьба поделиться своими соображениями. Возможно я не прав что при глухих лотках попадёт влага?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 11:28. Причина: уточнение названия темы
Просмотров: 721
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:38
#2
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 67


Лучше перфорированный, так как не только вода, но и конденсат и вообще продувка воздуха будет осущетсвляться через отверстия летом. А в таком коробе кабели греются хорошо. Наличие крышки, как и сказали, необходимо точно
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:08
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 312


Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Глухой короб/лоток как правило выполнен IP20. При специальных мероприятиях(уплотняющих прокладках) IP можно поднять до 44. Так что вода в них попадет непременно
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 12:27
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,192


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Из какого источника, ПУЭ?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 17:03.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.08.2017, 13:14
#5
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Запрещается применение стальных труб
Как? Всегда кабели на кровле в трубе прокладывал. На нынешнем объекте в водосточные воронки решили кабельный обогрев добавить, к каждой воронке силовой кабель в стальной трубе провел. Лоток ставить неразрешили, т.к. нельзя дырявить кровлю. Предложил трубу с кабелем внутри положить на кровлю, а для крепления применить кровельную ленту. Приклеить ленту к существующей мягкой кровле по длине трубы. Так и сделали.
mavik на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 16:55
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,192


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Лоток ставить неразрешили, т.к. нельзя дырявить кровлю.
А дырявить и не обязательно, просто прикручиваешь к стойкам сам лоток, конструкция будет жёсткой (особенно с учётом поворотов и ответвлений). Если очень хочется можно прикрепить к стенам или например к вентшахте (на консоли), к стойкам оборудования куда ведёшь трассу, можно отгрузить кирпичиками стойки.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.08.2017, 21:52
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,415


Лучше перф, а вообще бытует мнение что нельзя по кровле ничего прокладывать
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру Ryabkoaleks Электроснабжение 46 16.02.2016 03:09
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Кабель 6кв под скейтплощадкой AlexeyN Электроснабжение 5 28.06.2013 16:03
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты? proektelectrik Электроснабжение 23 27.05.2012 18:38

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы