26.12.2016, 15:08 | #1 | |
Разнится в усилиях пластинчатых элементов, при использовании различных типов триангуляции и типов КЭ
инженер-конструктор
Moscow
Регистрация: 26.12.2006
Сообщений: 201
|
||
Просмотров: 1508
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
Я выложил 3 схемы. В первой в АЖТ в пересечении колонны 4 ведомых узла, крупный шаг триангуляции, и используются элементы 42, 44. Во второй, в АЖТ в пересечении колонны 8 ведомых узлов, крупный шаг триангуляции, и используются элементы 42, 44. 50, 45. В третьей - в АЖТ в пересечении колонны 8 ведомых узлов, шаг триангуляции в два раза меньше, и используются элементы 42, 44 (без доп. узлов на гранях). Результаты армирования капители в постпроцессоре разные.
|
|||
|
||||
Тоже самое в Лире. Городецкий в книге объяснял это тем, что поперечная сила является 4ой производной от перемещений из-за чего большая погрешность и неадекватные значения поперечной арматуры. До того как в Лире реализовали расчет поперечной арматуры, вытаскивали усилия из постпроцессора и считали в excel или эспри.
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
Нафиг тогда подбор поперечной арматуры в оболочках присутствует? Он подбирает по расчёту по наклонному сечению, который по сути входит в расчёт на продавливание, который в свою очередь реализован с некоторыми нюансами в последнем скаде.. Меня больше интересует вопрос как правильно усилия получить. (по которым , судя повсему арматура и подбирается=) в постпроцессоре. хотя бы продольная) Толком ничего нигде не сказано - 2 -3 толщины плиты млин и всё. а У меня капители толще в два раза. приходится вводить элементы 50, 45. результаты начинают плавать. Вот и я спрашиваю, как лучше.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). | Armin | Расчетные программы | 129 | 30.05.2021 20:09 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Ищу Узлы сопряжения различных типов окон с трехслойной стеной | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 08.05.2013 12:08 |
Фундаменты различных типов в одном здании | AGV | Основания и фундаменты | 1 | 25.04.2011 12:55 |
Нормативный документ, регламентирующий применение различных типов окон в зависимости от высоты здания | Wiaczeslaw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.04.2011 11:15 |