Есть плита. Заказчик хочет сделать ее толщиной 160мм. Плита неразрезная. Встал вопрос как рассчитать опорный участок.

Усилия:
М=7,8тм
Q=4,5т

Собственно столкнулся с двумя проблемами:
1. Допускается ли на опоре раскрытие трещин больше, чем 0,3 и 0,4мм?
2. Как правильно посчитать на перерезывающую силу Q совместно с изгибающим моментом?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита.dwg (39.2 Кб, 749 просмотров)

Просмотров: 4990
 
Непрочитано 05.04.2010, 13:17
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
1. Допускается ли на опоре раскрытие трещин больше, чем 0,3 и 0,4мм?
Обычно нет.
Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
2. Как правильно посчитать на перерезывающую силу Q совместно с изгибающим моментом?
Что вы этим собираетесь определять?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 13:50
#3
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Обычно нет.
даже если эти трещины будут закрыты конструкцией пола?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что вы этим собираетесь определять?
Проходит ли плита по поперечной силе.
В приопорном сечении действует поперечная сила и изгибающий момент. Изгибающий момент приводит к раскрытию трещин нормальных к оси элемента (следовательно сечение ослабляется) и сжимает нижнюю часть сечения плиты. Т.о. бетон сжимается изгибающим моментом и "срезается" поперечной силой.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 14:06
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


плита считается как обычная балка шириной 1 м по формулам ЖБК
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 14:09
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну если вы докажете что арматура будет сохранена и не будет корродировать, что для нашей экспертизы проблематично.
А совместное действие момента к чему?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 15:09
#6
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если вы докажете что арматура будет сохранена и не будет корродировать, что для нашей экспертизы проблематично.
А совместное действие момента к чему?
дело в том, что проект прошел экспертизу... мы рабочку делаем.

Совместное действие к тому, что по мимо поперечной силы действует момент и усилия в бетоне будут отличаться от тех, которые возникают в случае действия только силы Q.

Может быть момент учитывать не надо? а если надо , то как?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 15:46
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
дело в том, что проект прошел экспертизу... мы рабочку делаем.
Мне бы так.

Я понял. На Q вы собрались срезать нормальное сечение.
Вам бы почитать принципы расчета ЖБ конструкций.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:16
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Есть плита. Заказчик хочет сделать ее толщиной 160мм. Плита неразрезная. Встал вопрос как рассчитать опорный участок.

Усилия:
М=7,8тм
Q=4,5т

Собственно столкнулся с двумя проблемами:
1. Допускается ли на опоре раскрытие трещин больше, чем 0,3 и 0,4мм?
2. Как правильно посчитать на перерезывающую силу Q совместно с изгибающим моментом?
Чтобы грамотно сделать расчет Вы дали мало информации. Нужно знать эпюру Q, нагрузки
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 07:46
#9
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Чтобы грамотно сделать расчет Вы дали мало информации. Нужно знать эпюру Q, нагрузки
Эпюра Q - от равномерно распределенной нагрузки изменяется от -4,5т до +4,5т
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 18:07
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Пример расчета
Вложения
Тип файла: pdf плита-форумxxx.pdf (74.1 Кб, 56 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 19.12.2013 в 19:26.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приопорный участок плиты. Помогите заармировать.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 63 06.06.2011 09:40
Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000 Фабио Железобетонные конструкции 8 29.05.2008 20:08