Приопорный участок плиты. Помогите заармировать.
начинающий чертежник
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 4990
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
даже если эти трещины будут закрыты конструкцией пола?
Проходит ли плита по поперечной силе. В приопорном сечении действует поперечная сила и изгибающий момент. Изгибающий момент приводит к раскрытию трещин нормальных к оси элемента (следовательно сечение ослабляется) и сжимает нижнюю часть сечения плиты. Т.о. бетон сжимается изгибающим моментом и "срезается" поперечной силой. |
|||
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
Цитата:
Совместное действие к тому, что по мимо поперечной силы действует момент и усилия в бетоне будут отличаться от тех, которые возникают в случае действия только силы Q. Может быть момент учитывать не надо? а если надо , то как? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.06.2011 09:40 |
Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000 | Фабио | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2008 20:08 |