Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание наружных стен на плиту полов

Опирание наружных стен на плиту полов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2010, 16:44 #1
Опирание наружных стен на плиту полов
const-13
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58

Доброго времени суток, форумчане. Возникла проблема. Проектируется здание- свайный фундамент, железобетонный каркас (колонны с перекрытиями). Здание безподвальное, соответсвенно полы устраиваются по грунту. Свайные фундаменты посчитаны и подобраны с минимальным запасом. Решили не делать фундаментные балки, т.к. нагрузка с них заставляет увеличить количество свай на треть. Наружные стены из газобетона (толщина 375 мм) и кирпичной стенки (толщина 120 мм) на один этаж. Вот так выглядит узел опирания.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания.jpg
Просмотров: 1091
Размер:	44.5 Кб
ID:	36984 Согласно геологии расчетное сопротивление насыпных грунтов, на которые опирается плита полов составляет 80 кПа= 8 т/м2. Сбоку утеплитель- защита от промерзания. Можно ли так выполнять опирание ненесущей стены?


Последний раз редактировалось const-13, 08.04.2010 в 18:42.
Просмотров: 4420
 
Непрочитано 08.04.2010, 16:54
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


а в чем все же возникла проблема?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:10
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Наружные стены опирают на фундаментные балки или ростверки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:11
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане. Возникла проблема. Проектируется здание- свайный фундамент, железобетонный каркас (колонны с перекрытиями). Здание безподвальное, соответсвенно полы устраиваются по грунту. Свайные фундаменты посчитаны и подобраны с минимальным запасом. Решили не делать фундаментные балки, т.к. нагрузка с них заставляет увеличить количество свай на треть. Наружные стены из газобетона (толщина 375 мм) и кирпичной стенки (толщина 120 мм) на один этаж. Вот так выглядит узел опирания.Вложение 36984 Согласно геологии расчетное сопротивление насыпных грунтов, на которые опирается плита полов составляет 80 кПа= 8 т/м2. Сбоку утеплитель- защита от промерзания.
Посмотрите внимательно на свой узел - холод доберется до вашей плиты пола через отмостку и кирпичную кладку, ваш утеплитель как мертвому припарка, тем более, что в земле он успешно сгниет или его схавают. Я бы никогда в жизни не стал опирать фасадную стену, пусть даже не несущую на голимую насыпь с R0=8т/м2 ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:18
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Наружные стены опирают на фундаментные балки или ростверки.
а где это написано? почему нельзя на плиту пола? ведь на фундаментные плиты ставят стены.. Чем плита пола отличается по сути от фундаментной плиты?
Далее R=8т/м2 - стандартная величина R для насыпного грунта, которую геологи, похоже, дают для отписки. Кстати, в Вашем случае под плитой будет грунт обратной засыпки, каким образом геологи его заранее оценили??? сделайте эту насыпь из песка с хорошим уплотнением, плиту посчитайте на нагрузку от стены (думаю более 100мм потребуется), стену сверху раскрепите к плите прекрытия.

Единственная доработка узла - это вертикальный утеплитель вытянуть вверх на расстояние 500мм, а снаружи обшить его цокольной облицовкой.

и пол, возможно, лучше сделать так:

керамогранит
стяжка
пеноплекс
плита ж/б
пленка п/э
Грунт.

Хотя, тут тоже есть спорный вопрос, что лучше - обогревать ж/б плиту пола и использовать ее как аккумулятор тепла (когда утеплитель под ней) или не обогревать ее (когда утеплитель над ней)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 08.04.2010 в 17:24.
SerStar на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание наружных стен на плиту полов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25