Непрочитано 09.10.2014, 09:07 #1
Подбор гидроизоляции в мансардном пироге
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989

В инете полно инструкций и не очень по устройству мансардных пирогов и даже более-менее вменяемые объяснения назначения каждого элемента. Но как-то мешает окончательно постичь дзен противоречия в вариантах гидроизоляции, предлагаемых в качестве альтернативы.
Вариант 1. С т.н. "диффузной" мембраной, укладываемой выше утеплителя с вентзазорами поверху и понизу. Задача - пропустить через себя пар из утеплителя и не допустить попадания в него капель конденсата, упавших с нижней поверхности кровли.
Вариант 2. Почти как вариант 1, но с использованием "супердиффузной" мембраны. Верхний слой у нее гидроизоляционный, а не смачиваемый, как у диффузной, поэтому возможна укладка прямо на утеплитель.
Вариант 3. С антиконденсатной пленкой. Паронепроницаема, гидроизолирующая, но способна нижним слоем впитывать много влаги. Устанавливается тоже с двумя вентзазорами.

Подчеркивается, что вариант 3 целесообразен для мансард с металлическими кровлями, т.к. максимально снижает вероятность образования конденсата на нижней поверхности кровельного материала, но в целом как будто каждый вариант допустим для любого типа покрытия. Получается, все варианты при правильном исполнении препятствуют намоканию утеплителя от конденсирующейся влаги. Но при этом, в варианте 2 мембрана еще дополнительно может выступать в качестве ветрозащиты, снижая вредное влияние продольной инфильтрации, чего не могут варианты с двумя вентзазорами, зато вариант 3 сильнее всего снижает вероятность появление конденсата на нижней поверхности кровли.
И если выбирать, например, для металлической кровли между вариантами 2 и 3 надо придется соглашаться либо на снижение срока службы чувствительного к конденсату покрытия, либо на дополнительные теплопотери и износ утеплителя, а в варианте 1 - и на то и на другое - так я понимаю?
ЗЫ Или же следует придумать вариант 4 - с паропроницаемой ветрозащитой поверх утеплителя и антиконденсатной пленкой?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1159
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:02
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
пропустить через себя пар из утеплителя
Откуда пар в утеплителе? Мокрая (сырая) теплоизоляция становится бессмысленной, то же самое если она вентилируется.

Для каждого вида и даже материала покрытия своя конструкция, поверхностно - для битумной черепицы самая простая (гидроизоляция прямо по настилу), для металла самая сложная (мероприятия по уменьшению/устранению влияния конденсата).

Offtop: Очередная тема для холивара
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 11:26
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Откуда пар в утеплителе? Мокрая (сырая) теплоизоляция становится бессмысленной
Пар он на то и пар, что это не жидкая вода. Теплоизоляция ни на промилю не увлажнится, пока весь содержащийся в ней пар способен "удерживаться" воздухом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 16:53
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И если выбирать, например, для металлической кровли между вариантами 2 и 3 надо придется соглашаться либо на снижение срока службы чувствительного к конденсату покрытия, либо на дополнительные теплопотери и износ утеплителя, а в варианте 1 - и на то и на другое - так я понимаю?
По-моему, Вы сильно заморачиваетесь. Суперпародиффузионная мембрана точно также не пустит нагретый внутренний воздух к металлическому покрытию (там ещё и утеплитель имеется), как и антиконденсатная плёнка. В утеплённой мансарде это вообще неактуально. Да и какое у Вас "чувствительное к конденсату покрытие"? Некрашеный стальной лист? Во всех других вариантах (металлочерепица, профнастил) изнутри есть заводское покрытие.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подбор гидроизоляции в мансардном пироге

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45