06.04.2010, 21:19 | #1 | |
Просадка полов. Мероприятия.
Инженер-конструктор ПГС
Город-сад
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8898
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
С подобной ситуацией сталкивался. Здание на болоте с насыпным слоем, грунт частично заменили песком, уплотнили неравномерно, пошли просадки. Мы предлагали химическое закрепление основания, заказчик отказался - слишком дорого, требуются серьезные изыскания.
Вариант со сваями в нашем случае не рассматривался, хотя для Вас он по-моему предпочтителен. Я согласен с Ярославом. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Какой слой будет опорным горизонтом для свай? Ил? Что за грунт? Какие характеристики?
Как вариант: залить 12м. ребристую плиту.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Я бы не рискнул оборвать сваи в иле. Из-за потенциальной нестабильности его свойств, в частности, при увлажнении. Ясно, что сваи должны как минимум доходить до ИГЭ-3, а может и проходить его насквозь до следующего слоя. Автор инженер ПГС, поэтому выполнить расчет свай для него не должно составить труда. Если не хватает данных геологии, значит надо заставить заказчика выполнить доп. изыскания.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
zx-constr, так ведь автор хочет сделать сваи без техники. До ИГЭ-3
примерно 10м. И как быть? Ручной мотобур не справится.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Sarman, сваи не появятся по мановению волшебной палочки. Впрочем, на 10 метров буровое оборудование легко доступно. Конечно, надо продумать технологию работ, арматурные каркасы краном не поставишь - покрытие не позволит. Но тут как говорится, кто хочет работать, ищет возможность, кто не хочет - причину
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Сообщений: 32
|
Только ИГЭ-3.
Ребристая плита -Я склоняюсь более , но , опять же но : 1) Не дороговато ль ? 12 м с хвостиком монолитить ? 2) Доп нагрузки на существующие сваи (хоть запас то по сваям наверняка по N[тс] то есть) ? Последний раз редактировалось Он же, 07.04.2010 в 14:52. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну тогда я думаю более целесообразно залить плиту (см. пост #4).
Как-то не серьезно под полы делать 10м. сваи.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Сообщений: 32
|
Цитата:
А не будет ли всё это дело (хим. закрепление) садиться в дальнейшем сжимая столь не маленький слой ила , на который даж геологи не стали себя утруждать определением и выдачей в отчёте характеристик ? |
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
Вариант №1. Пролет 12 метров смущает меньше чем то что всю нагрузку снимаем с грунта и перекладываем на существующие фундаменты которые надо рассчитывать и по необходимости усилить. Вариант №2. Количество ила под замену или упрочнение определяется после расчета пола на упругом основании и может быть и не большим. Вариант №3. Не понял что такое пол-плита с возможностью садиться и вставать? Механизм что ли какой то? Вообще конечно можно точно определить осадку или как у вас получиться просадку плиты но если известны точные места приложения нагрузок и их количество, что маловероятно. Вариант №4 Это вариант №1 только с отдельными фундаментами, что влечет за собой оценку влияния новых на существующие, устройство свай, устройство плиты на опорах под большую нагрузку и т.д. и т.п. Я голосую за вариант №2, по моему самое то. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Конечно будет садиться. В моем случае был песок. Думаю, с Вашим ИГЭ-2 такое неприменимо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Из похожей ситуации (просадка пола морозильной камеры до 200 мм из-за торфянистых грунтов) вышли с помощью устройства своего рода ребристой плиты по грунту с преднапряженными ребрами. Высота ребер 500мм, толщина плиты 100мм. По плите уложен типовой пирог пола холодильника (обогрев, утеплитель, плита пола). Нагрузка на пол - 3 тонны на квадрат.
Плита пола так же преднапряжена. Прошло около года, полет нормальный Последний раз редактировалось Dorogon, 09.04.2010 в 01:13. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Dorogon, цель должна оправдывать средства.
Offtop: Штанга?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Сообщений: 32
|
Цитата:
1. Я уже писал про некоторый ( до ~70% ) запас по "N" #8 ; думаю за 5-6 лет ещё какой-то процент - 5-10% (не поднимал этот вопрос) добавится от обжатия ... рассчитаем до грамм ... . А что если предположить привести все свайные фундаменты к примерно одному "пере нагружению". Практически осадка таких (свая "несёт" 60 тс. ) думаю невелика. 2. Чтобы заменить ил нужно пройти порядка 5 ( пяти ) метров насыпного , Я видел скорее инъекции или подобное этому (здание эксплуатируется). 3. Пол-плита моя вольность ( условность ) т.к. армированный пол по моим понятиям практически плита. 4. Ну если новые будут метрах в 3х от существующих , то не должны , думаю влиять ( при проектировании min всего 3d между сваями ж ) , а вот разгрузить плиту (и сущ фундаменты) должны . |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Очевидно, придем к компромиссу.
В середине пролета делаем ряд свай и ленточный ростверк, а уже по ним - монолитную плиту. Пролет 6м получится. А вот это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50298 надо бы прикрутить в эту тему.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Сообщений: 32
|
Цитата:
Я пробовал там кнопочки активной нету при правке , надо на поклон как то идти к модераторам )))))))))))))) Специализирующаяся фирма ( не буду рекламировать ) на укреплении оснований инъекциями должна завтра к утру дать ответ моно или нет ( говорили об укреплении ИЛА , посмотрим ) , дам знать. 9 апреля (чуть позже утра )Фирма дала ответ - "Столбы в толще ила " Последний раз редактировалось Он же, 09.04.2010 в 15:02. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.04.2010 15:30 |
мероприятия по обеспечению доступа МГН при строительстве ИЖД | Zаяц | Архитектура | 5 | 30.03.2010 11:22 |
Мероприятия или алгоритм приведения объекта в соответствии противопожарными требованиями | raviluga | Разное | 2 | 19.01.2010 11:06 |
Ищу СН 300-65 «Указания по проектированию полов производственных, жилых, обществ. и вспомог. зданий | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.11.2008 15:27 |
Ищю пример техкарты по устройству монолитнх полов или облицовка полов керамической плиткой | Nikadim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.08.2008 13:43 |