Непрочитано 28.07.2016, 11:49
Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?
dvinnn
 
Наше дело - труба!
 
Пермь
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 39

Доброго времени суток!
Где-нибудь прописана обязательность выполнения гидроизоляции бетонных упоров на углах поворота сети водоснабжения?
Если и прописана, то можно ли не выполнять их гидроизоляцию, оставив неснятой опалубку?
__________________
Наше дело - труба!

Последний раз редактировалось dvinnn, 28.07.2016 в 12:01.
Просмотров: 6365
 
Непрочитано 02.08.2016, 12:46
#21
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Если внимательно почитать СП и типовой на упоры, то поймёшь, что они нужны только на время испытания трубопровода в открытой траншее, после испытания их можно выкинуть и засыпать трубу без них
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
упоры нужны только и исключительно на время проведения испытаний в открытой траншее
Если не сложно, дайте ссылку на сп и/или серию и ск. Речь про упоры для любых труб или только для труб на сварке?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 14:05
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от proxemon Посмотреть сообщение
Не сказал бы, что Pipelife какой-то неадекватный производитель, тем не менее в руководстве по укладке есть требование по установке опор на трубы ПЕ диаметром свыше 225 и конечно
Ну так мы их продукцию и не покупаем. Зачем нам брать фитинг, который нужно обетонировать, чтобы он не развалился, если есть множество производителей, которые уверены в своей продукции и бетонировки не требуют?
Кстати, у них в каталоге чётко сказано, что упоры передают усилие на стенку траншеи.
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Если не сложно, дайте ссылку на сп и/или серию и ск. Речь про упоры для любых труб или только для труб на сварке?
В СП говорится по восприятие усилий соединениями, когда трубопровод засыпан, усилия воспринимаются соединениями и грунтом.
Согласно серии и логике, упоры передают возникающие усилия на грунт, когда труба засыпана, отдельных устройств для передачи усилий на грунт не требуется, сама труба упирается в грунт большей площадью, чем упор во время испытаний.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 37
Размер:	334.2 Кб
ID:	174193  
Вложения
Тип файла: pdf Untitled1.pdf (689.5 Кб, 18 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 18:04
#23
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Тогда еще вопрос: отводы получается упереть в грунт не нарушенной структуры?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 07:04
#24
dvinnn

Наше дело - труба!
 
Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Тогда еще вопрос: отводы получается упереть в грунт не нарушенной структуры?
Получается, на углах поворота трассы, при устройстве траншеи, необходимо не добирать грунт экскаватором, а подчищать вручную до проектного местоположения отвода?
__________________
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 22:17
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Тогда еще вопрос: отводы получается упереть в грунт не нарушенной структуры?
Нет, конечно, уплотнённого вполне хватит.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение упоров в фундаменте. Yuzer Основания и фундаменты 17 29.04.2021 04:19
Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 09.07.2018 12:53
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети MYR Инженерные сети 1 29.12.2012 15:46