Требуется ли расчет по гибкости у молниеотводов?
промышл проектант
Изовсехщелей
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 323
|
||
Просмотров: 8490
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Про предельную гибкость молниеотводов нигде ничего не сказано. Если он не теряет устойчивость (с запасом > 1,3) от собственного веса - по моему уже достаточно. Я при расчете флагштоков обычно проверкой на изгиб ограничиваюсь (ветер с пульсациями) и крепелениями.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Ну типового у меня нет на 10 метров а касаемо расчета вопрос и стоит - надо ли считать по гибкости молниеотводы или нет - если надо считать - то какую предельную гибкость принять - если нет то где это сказано?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если нигде не сказано - значит нет ограничений на предельную гибкость. Серии кстати попадались в сети.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Мне попадались только решетчатые (по-моему есть на dwg) ,трубчатые кажется все нетиповые.
предельная гибкость - может имеется в виду макс.амплитуда при ветре по эстетико-психологическим требованиям? Но тогда надо объявить эту величину.. При размещении таких молниеотводов на покрытии (с жесткой заделкой) сталкивался с нехилой величиной к-та динамичности в заделке при ветровом резонансе.. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Может экспертиза имеет ввиду это (цитата из таблицы СНиП):
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Diman111
Предельная гибкость для изгибаемых элементов не устанавливается, по идее. А какое у вас принято сечение и какое получается нереальное?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
м.б, эксперт под "гибкостью" имел в виду деформативность,тогда нужно ограничить предельные деформации..ну не должен молниеотвод болтаться как хлыст! Виде как-то целую "рощу" "пьяных" молниеотводов.Замерить сечения не удалось. Может спич об этом?
Уточните у эксперта,что именно он имел в виду и сообщите страждущей публике форума! |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Литературу не нашел, но совсем недавно занимался молниеотводом, так вот в стройконсультанте есть нормативный документ, тот что я не нашел, но там четко пишется черным по белому, молниеотводы расчитываются по несущей способности. Ни каких предельных деформаций или перемещений. А по поводу гибкости Vavan Metallist, все правильно написал.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Сложная балочная система, требуется расчет | maximems | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.02.2009 12:43 |
расчет бака - требуется помощь... (scad) | мы виталич | SCAD | 5 | 09.06.2008 11:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |