| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2006, 07:07 | #1 | |
Кручение при динамике и статике !?!?!?
проектирование
Казахстан
Регистрация: 25.01.2006
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 19469
|
|
||||
Цитата:
Вопрос о закруивании в собственных формах колебаний действительно интересен и вполне насущен. К сожалению, не сталкивался ни с одним нормативным документом, в котором бы освещалась и нормировалась данная проблема. Эксперты из ЦНИИСК им. Кучеренко не пропускают высотные дома с закручиванием в первой форме, мотивируя это малой изученностью крутильных форм собственных колебаний. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Казахстан
Сообщений: 14
|
Спасибо за внимание Dmitri S.K.
Эксперты из ЦНИИСК им. Кучеренко не пропускают высотные дома с закручиванием в первой форме, мотивируя это малой изученностью крутильных форм собственных колебаний. Получается все высотные здания должны быть симметричными в плане...Или можно как то выкрутится путем приведения ценра жесткости к центру масс(в постоянном загружении). Или все таки придется делить здание деформационным швом. Или есть еще соображения...
__________________
Истина где-то рядом |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.02.2004
Краснодар
Сообщений: 132
|
> Чтобы избежать крутильных форм собственных колебаний положение центра масс и центра жесткости, действительно, должно совпадать
- не факт, не факт! Если здание прямоугольное в плане с симетричным расположением масс и жесткостей, то 1-я или 2-я форма все равно могут оказаться крутильными. Избежать крутильных форм в этом случае можно располагая диафрагмы по переферии, как можно ближе к торцам. Если район строительства несейсмический - то наверное некоторые диафрагмы можно расположить по наружному контуру, но в этом случае они окажутся малопригруженными постоянными нагрузками, что в сейсмике чревато большими растягивающими усилиями, и как следствие - большим армированием. Еще что бы избегать крутильных форм в первых 2х формах, нужно стремиться планировать помещения таким образом, что бы можно было сформировать мощные ЗАМКНУТЫЕ ядра жесткости, которые хороше получаются в районе лестнично-лифтовых блоков. В этом случае даже при несовпадении центра масс и жесткостей крутильных форм не будет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Наверное никого не удивлю, но откроем СНиП 11-7-81, п.2.15 ..." для зданий, длиной или шириной более 30 м... необходимо учитывать кр. момент.... Значение расчетного эксцентриситета между ц.ж. и масс здания или сооружения...следует принимать не менее 0.002В, где В - размер здания в плане..." Так что, во многих случаях, кручение будет... даже по первой форме.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
С удовольствием выслушаю Ваши контраргументы. Пишите пожалуйста!!! |
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
VadimVG
какой вклад несет при модальном анализе крутильная форма? наврят-ли в таком здании в плане будет определяющей крутильная форма. В Лире показываются все возможные формы колебаний, иногда и не определяющие в оценке напряженно-деформированного состояния. Судя по картинкам показаны все 3 возможных направления форм ,но только одна из них должна определять нагрузку, смотря в каком направлении задано воздействие. Чтобы в данном случае набрать 3 формы по СНиПу нужно рассмотреть минимум 9 составляющих в Лире (или 7, если нагрузка по первому направлению) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Казахстан
Сообщений: 14
|
Доброго всем утра!
EUDGEN"] Уважаемые коллеги! Наверное никого не удивлю, но откроем СНиП 11-7-81, п.2.15 ..." для зданий, длиной или шириной более 30 м... необходимо учитывать кр. момент.... Значение расчетного эксцентриситета между ц.ж. и масс здания или сооружения...следует принимать не менее 0.002В, где В - размер здания в плане..." Так что, во многих случаях, кручение будет... даже по первой форме. По моему этот пункт СНиПа пытается предусмотреть как бы случайный эксентриситет от временных нагрузок,т.е неравномерное расположение временных нагрузок в плане.опять же ИМХО. Мне кажется мы ушли от темы: Сейсмики в данном случае нет,так стоит ли обращать внимание на формы колебений,если при статическом (с учетом динамической составляющей)ветре здание(каркас не крутит).Прошу высказаться... : :arrow:
__________________
Истина где-то рядом |
|||