Корректно ли считают калькуляторы: болты, диаметр анкера, толщину опорной плиты колонны?
E_winner
 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179

Будьте добры, уделить время и проанализировать работу калькуляторов. Подскажите где, могут быть косяки! Проверьте на своих примерах. Особенно в расчетке анкеров. Спасибо!

1. Расчет болтов: рассчитывает количество болтов по указанному усилию, толщине пакета и кол-ву срезов. Расчт производится для болтов разных классов прочности.
2. Расчет анкерного болта: Считает диаметр болта. При размещении 2 болтов с одной стороны.
3. Расчет толщины плиты при заданном действующем усилии (1,3 канта).

Вложения
Тип файла: xlsx РАСЧЕТ БОЛТОВ.xlsx (19.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчет АНКЕРНОГО БОЛТА(ПОЛНАЯ).xlsx (17.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчет базы методичка.xlsx (50.4 Кб, 59 просмотров)


Последний раз редактировалось E_winner, 21.10.2015 в 11:56.
Просмотров: 2444
 
Непрочитано 21.10.2015, 10:40
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Не понял. В чём вопрос?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 10:42
#3
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


См. вложения.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 10:45
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Берёшь Беленя (ну или Муханова, Мандрикова, Горева и т.д.) и проверяешь. В чём проблема?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 10:48
#5
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Спасибо! Прошу Вас проверить незамыленным глазом.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 12:07
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, проверять работу должен человек, не участвовавший в разработке, кроме разработки сараев. Это ГОСТ ^_^

E_winner, если калькуляторы хотите предложить общественности - допиливайте интерфейс, пока очень слабо. Дайте рисунки с обозначениями, условные обозначения, выпадающие списки, синхронизацию между вкладками (а вообще лучше и класс болта сделать выпадающим списком). Тем более что их тысячи есть этих калькуляторов. Если нужны для личного использования - у общественности пропадает стимул их проверять)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Корректно ли считают калькуляторы: болты, диаметр анкера, толщину опорной плиты колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
В каких нормах прописана минимальная толщина опорной плиты базы колонны? Студент ПГАСА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.04.2019 10:23
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе PETRISHIN84 Металлические конструкции 39 12.05.2015 22:13