Непрочитано 02.11.2016, 21:46 #1
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку?
DeiloS
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 3

Собственно, симферопольский эксперт затребовал, чтобы стыковка продольной арматуры колонны на скобах накладках (С19-Рм) осуществлялась вразбежку. Колонна сечением 400х400 на 4 стержня диаметром 20. Первый раз столкнулся с таким требованием. Так уж повелось, что всегда считал подобные соединения равнопрочными, стыковал без разбежки и эксперты никогда не задавали подобных вопросов.
Даже если сходу согласиться с этим замечанием, то встает такой вопрос, что разбежка нахлесточных соединений нормируется п. 5.38 пособия к СП 52-101-2003 (тяжелые бетоны без предвар. напряжения арматуры), а вот для сварных соединений такой информации я нигде не могу найти. Тоже самое касается и механических соединений на различных муфтах.

Допустим, будем руководствоваться требованиями пособия и примем разбежку по осям стыков 1,3 Lнах. Ладно для диаметра 20 в сейсмическом районе разбежка будет около 1,7 метра, но для 28 диаметра разбежка уже получается около 2,5 метров. А тут уже можно в высоту этажа не вписаться.
Чей-та падазрительна это все.

Вопрос, собственно, кто виноват и что делать есть ли у кого нибудь мысли, соображения, конструктивные предложения или бесценный опыт по данному вопросу? На что можно ткнуть эксперту, чтобы он отстал или он прав?
Просмотров: 3118
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:33
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Т.к . при стыке внахлест передача усилий с арматуры на арматуру происходит через бетон, а для него арматура концентратор напряжений, и на концах арматур в бетоне образуются трещины, то эти места разнесены в пространстве, что бы трещины не объединялись.
При ванной сварке и прочем, передача происходит непосредственно со стержня на стержень без участия бетона, без трещин и тп. При условии равнопрочности стыка не происходит ослабления сечения, в независимости от числа стыков. Единственное все виды стыков увеличивают толщину и можно их сделать в разбежку для удобства монтажа и бетонирования, но ни как не величину разбежки при нахлесте.
Можно показать серию на сборные ригели пром зданий, там ванная сварка происходила по-моему в одном сечении.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:38
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
в одном сечении.
да. эксперт запутался.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? depak Основания и фундаменты 161 25.01.2020 11:26
Сварные соединения прокатных труб Bolig Металлические конструкции 6 14.10.2013 17:38
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
Есть ли серия на закладные изделия для соединения жб колонн Valerius_78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 00:07
Сварной узел соединения арматуры АIV F0xik Железобетонные конструкции 2 17.10.2009 10:34