Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета

Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2017, 11:29 #1
Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета
DenveRus37
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 71

DenveRus37 вне форума Вставить имя

Добрый день! Столкнулись с проектом, в котором в цепь учета с стороны ТТ стоит догрузочный резистор. Интересует вопрос для чего он там установлен и как производить расчет с сетями с учетом его наличия, ведь вторичный ток он будет увеличивать?
__________________
Engineering brain
Просмотров: 605
 
Непрочитано 20.11.2017, 12:08
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Добрый день! Столкнулись с проектом, в котором в цепь учета с стороны ТТ стоит догрузочный резистор. Интересует вопрос для чего он там установлен и как производить расчет с сетями с учетом его наличия, ведь вторичный ток он будет увеличивать?
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 12:13
#3
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.11.2017, 12:18
1 | #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
Допустимая вторичная нагрузка указана в паспорте на ТТ.
А подключаемая эта сумма нагрузки от проводов и потребителей(счетчики, приборы, реле)
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.11.2017, 18:19
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,448


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
да, в инете есть примеры расчет и указания по расчету и выбору
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.11.2017, 18:35
#6
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Допустимая вторичная нагрузка указана в паспорте на ТТ.
А подключаемая эта сумма нагрузки от проводов и потребителей(счетчики, приборы, реле)
С учетом схемы подключения ТТ. В случае неполной звезды нужно будет учитывать нагрузку и в нулевой цепи.
Psyakrev вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплосеть требует проект паспорта узла учета Степлер Отопление 6 14.05.2017 20:00
Оценка уровня сигнал/шум при установке УЗПР для коммерческого учета расхода газа tgv-nn Прочее. Отраслевые разделы 9 18.04.2013 14:57
Проект установки узела коммерческого учета электроэнергии и АИИС КУЭ в РП eka1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2013 09:23
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета Master D Водоснабжение и водоотведение 23 09.07.2010 06:49
Ищу ГОСТ 8.5861-5-2005; УТ-3979 "Автоматизированная система коммерческого учета газа. Унифицированные технические решения" MrKiLLER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.09.2009 14:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||