Расчет электрических нагрузок коттеджного поселка
Leher27
 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49

Уважаемые! Хотелось бы понять, как всё-таки определяются расчетные электрические нагрузки в коттеджном поселке. Как-то все не очевидно и возникли проблемы с согласованием в энергонадзоре из-за двояких трактовок.
Дано: 10кВт на дом или любая другая цифра, не важно (пожелание заказчика).
По фидерам все раскидал. Расчетные нагрузки считал по СП как для квартир повыш.комфортности. Считал таким образом, что сначала выбрал трансформаторы в ТП, брал коэффициент одновременности в зависимости от общего количества домов, которые сидят на ТП. Получилась определенная мощность. Выбрал трансформатор.
Затем посчитал расчетную нагрузку по каждой отходящей линии, выбрал автоматы, кабель.
В Энергонадзоре заставляют определять расчетную мощность транса просуммировав мощности отходящих линий. Таким образом она получится естественно больше того, что получилось у меня, так как коэффициент одновременности с уменьшением количества потребителей сильно растет.
В моем понимании расчетная нагрузка транса не зависит от расчетных нагрузок по каждому фидеру.
Где собственно правда?
Просмотров: 12286
 
Непрочитано 27.11.2017, 16:09
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


По логике, энергонадзор прав. Во время утренних и вечерних максимумов пик нагрузки на ТП будет близок к сумме расчетных нагрузок от каждого дома. На этот пик и надо рассчитывать кабель, автомат, трансформатор. (Плюс заложить запас на будущее развитие, может поселок будет расти, добавятся магазинчики, автосервисы и т.п.) А по СП 31-110-2003 коэффициенты (например для 100 квартир Ко=0,16) могут сильно занизить необходимую мощность.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 17:10
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


это целесообразно только при электроотоплении
solar вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 17:14
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
По логике, энергонадзор прав.
нет, как раз есть разъяснения как считать многоэтажки и иже с ними, надо считать общее количество подключенных квартир (коттеджей)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 17:29
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
определять расчетную мощность транса просуммировав мощности отходящих линий
Как это так? По моему коэффициент использования у каждого потребителя может быть свой. И сначала нужно просчитать мощность каждого потребителя исходя из его коэффициента использования, а потом уже суммировать полученную мощность?
У меня на практике было куча примеров того как трансы мощностью 650 кВА работали на нагрузку ну максимум 100 кВА. Правда справедливости ради нужно сказать, что чаще было наоборот, мощности не хватало, но это уже как правило было в следствии ... ... расширения количества и мощности потребителей....
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 18:15
#6
Leher27


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
По логике, энергонадзор прав. Во время утренних и вечерних максимумов пик нагрузки на ТП будет близок к сумме расчетных нагрузок от каждого дома. На этот пик и надо рассчитывать кабель, автомат, трансформатор. (Плюс заложить запас на будущее развитие, может поселок будет расти, добавятся магазинчики, автосервисы и т.п.) А по СП 31-110-2003 коэффициенты (например для 100 квартир Ко=0,16) могут сильно занизить необходимую мощность.
Кабели и автоматы выбираются как раз с большим коэффициентом,я о том и говорю. А вот трансформатор выбран примерно на 0,16. Но во-первых, трансформатор же может и перегружаться на некоторое время,а во вторых если завысить его мощность, то это экономически нецелесообразно (сам транс дороже, потери холостого хода вроде тоже выше, если я еще не все забыл), а коэффициенты эти затем и придуманы, чтобы увязать надежность и экономическую составляющую. Так бы всё оборудование выбиралось по заявленной мощности. Насчет будущего развития, то заказчик как раз докупает мощность по ходу расширения поселка, поэтому тут не актуально.

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
это целесообразно только при электроотоплении
Отопление домов газовое

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
нет, как раз есть разъяснения как считать многоэтажки и иже с ними, надо считать общее количество подключенных квартир (коттеджей)
А где эти разъяснения посмотреть, не подскажете?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Как это так? По моему коэффициент использования у каждого потребителя может быть свой. И сначала нужно просчитать мощность каждого потребителя исходя из его коэффициента использования, а потом уже суммировать полученную мощность?
У меня на практике было куча примеров того как трансы мощностью 650 кВА работали на нагрузку ну максимум 100 кВА. Правда справедливости ради нужно сказать, что чаще было наоборот, мощности не хватало, но это уже как правило было в следствии ... ... расширения количества и мощности потребителей....
Дома все одинаковые с одинаковой заявленной нагрузкой, но количество их на фидерах разное, соответственно коэффициенты одновременности разные тоже. А как заказчик и вообще согласующие органы (сетевики, энергонадзор) смотрели на такое завышение мощности трансформатора? Вы получается коэффициенты одновременности вообще не применяли?
Leher27 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 20:16
#7
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


РМ-2696, РМ-2696-01
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 22:50
#8
Leher27


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
РМ-2696, РМ-2696-01
Большое спасибо. Почитал, но по моему вопросу конкретики не увидел, может и туплю. Тогда проще, предположим что у нас ТП от которой отходят 5 фидеров по 10 домов на каждом. Заявленная мощность каждого дома - 10кВт. Хочу определить расчетную мощность каждого фидера и расчетную мощность транса в ТП (3-я категория).

По СП "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий определяется по формуле, кВт,"

Для одного фидера по табл.6.3 коэфф.одновременности для 10 домов - 0,36. Тогда 10*0,36*10=36кВт;
Для ТП по той же таблице для 50 домов 50*0,19*10=95кВт.
Поправьте, если я не прав.
Leher27 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 22:53
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
А где эти разъяснения посмотреть, не подскажете?
прикрепил
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 23:04
#10
Leher27


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
прикрепил
Спасибо большое! Если одновременно и коэфф.спроса учитывать, что-то совсем немного тогда получается на каждый домик в отдельности. Впрочем им наверное виднее))
Leher27 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 07:35
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Если одновременно и коэфф.спроса учитывать, что-то совсем немного тогда получается на каждый домик в отдельности. Впрочем им наверное виднее))
я чаще квартиры считаю, там по удельным можно, при 1000 квартир 1.9 удельная что ли получается на квартиру, расчетная мощность одной квартиры -7,5 кВт.
В сетях (Новосиб) нагрузки на транс считаюсь так Ко (для определенного числа домов из СП256 на квартиры) * 15 кВт которые сейчас даются по постановлению.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет электрических нагрузок коттеджного поселка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет электрических нагрузок трехфазных потребителей. newrafael2015 Электроснабжение 3 29.08.2015 22:00
Расчет нагрузок на опору(105-5) вл 0,4кв и расчет закрепления ее в грунте Александр61 Конструкции зданий и сооружений 4 19.02.2015 21:10
Пример гидравлического расчета ВиК коттеджного поселка Светлана1900 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.06.2014 16:44
Расчет в лире. ошибка! не соотвествует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 25 полинка-калинка Лира / Лира-САПР 6 04.05.2014 19:33
выбор материала труб для системы водоподготовки коттеджного поселка Kedr Инженерные сети 8 24.12.2010 15:44