Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземления Опор. (повторные заземления)

Заземления Опор. (повторные заземления)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2012, 15:01 #1
Заземления Опор. (повторные заземления)
Ruffen
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 20

Приветствую всех. Появился такой вопрос по поводу устройства повторных заземлений сети. Но эксперт, как то намекнул, то что если не надо повторного заземления, то надо объяснить почему. Предположительно же закладная деталь может считать за заземлитель, но она у нас находится не в земле,а забетонирована (на что он тоже обратил мое внимание). читаю ПУЭ уже по 3 разу никак не могу найти слова за которые можно зацепиться, кроме ж\б фундаментов. Подскажите пожалуйста.
Просмотров: 9272
 
Непрочитано 25.04.2012, 17:34
#2
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Ruffen Посмотреть сообщение
но она у нас находится не в земле,а забетонирована (на что он тоже обратил мое внимание).
А бетон, что не в земле?
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 17:39
#3
Ruffen


 
Регистрация: 28.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 20
Отправить сообщение для Ruffen с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
А бетон, что не в земле?
В земле, но он же не армируется...а я пока только нашел про ж/б конструкции. Можно ли считать закладную деталь в бетоне как ж/б конструкцию? и тогда как доказать эксперту, что закладная удовлетворяет требованиям повторного заземлителя.
Ruffen вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:45
#4
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Мероприятия по защите подземной части бетона выполняются (битум, оклеечная изоляция)?
4yk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 16:27
#5
Ruffen


 
Регистрация: 28.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 20
Отправить сообщение для Ruffen с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4yk Посмотреть сообщение
Мероприятия по защите подземной части бетона выполняются (битум, оклеечная изоляция)?
Нет, просто фундамент вставляется и заливается бетоном
Ruffen вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 03:35
#6
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Ruffen Посмотреть сообщение
Предположительно же закладная деталь может считать за заземлитель
и как закладная может оказаться заземлителем?

Читаем ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления
2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Переходим в типовой 3.407-150 и смотрим, сможет ли просто закладная деталь или сама опора (а она должна иметь выпуск арматуры длиной до 2 метров) обеспечить требуемое сопротивление. По таблице данного типового это выполняется для опор в глине и торфе.
В остальных случаях заземлитель должен быть выполнен из стали.
ABK вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 22:48
#7
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Есть книжка- Маньков "Основы проектирования систем электроснабжения". Скан в инете видел. Так вот, там есть пример расчета естественного заземлителя. В нормативке написано: для заземления использовать, по возможности, естественные заземлители, и если не проходят -искусственные. Если закладная - протяженная и не гидроизолируется (есть контакт с грунтом), то почему бы и нет. Обосновать мнение эксперту можно только расчетом или пунктом документа, который обычно начинается словами "следует"(железобетонно ), а не словами. К "рекомендуется" уже можно придираться. Почитайте определения ПУЭ.
W985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземления Опор. (повторные заземления)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
Закрепление опор башен связи на скале SergL Конструкции зданий и сооружений 5 27.09.2013 14:26
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10