Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2009, 17:12 #1
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание
Brakonier
 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 13

Проектируем 9-ти этажное административное здание общ. площадью около 4500 м2.
первые два этажа - ресторан (100чел) и кафе (100 чел), остальные этажи офисные помещения.
На этапе разработки эскизного проекта для получения технических условий на электроснабжение объекта сделал предварительный расчет
необходимых электрических нагрузок. согласно СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) . табл. 6.14. с кондиционированием вышло: - Ресторан и кафе (200 чел) - 200х1,04=208 кВт, Офисы (387 чел) - 387х0,054=20,8 кВт. Заказчику официально передал запрос на 230 кВт.
Далее инженер раздела ОВиК сделал расчет вентиляционных систем и холодоснабжения (приняли централизованное - фанкойлы и 3 чиллера на
кровле) и после подбора оборудования вышло, что на вентиляцию надо порядка 40 кВт и на холодоснабжение - 230 кВт. Итого 270 кВт. Вот!
Теперь если следуя СП 31-110-2003 , табл. 6.14. пересчитать офисы без кондиционирования, получаем - 387x0,043 = 16,6 кВт + 208 (кафе, ресторан) + 270 (вентиляция, холодоснабжение) = почти 500 кВт!!!!!

Понятно, что практически все зависит от принятого инженерного решения по кондиционированию (которое необходимо!), но думаю для здания порядка 4500 м2 оптимальное решение это чиллера на электричестве (газовые дорогущие).
Господа специалисты и ГИП-ы, как правильно сделать предварительный расчет необходимых электрических нагрузок и его обосновать?

Последний раз редактировалось Brakonier, 30.11.2009 в 17:18.
Просмотров: 25205
 
Непрочитано 01.12.2009, 09:34
#2
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


У вас ошибка - удельная мощность для офисов дана в таблице 6.14 в кВт/м2, имеем 3500х0,043 = 150кВт

Последний раз редактировалось hiddenevi1, 01.12.2009 в 10:50.
hiddenevi1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 10:16
#3
Brakonier


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 13


елы палы! был невнимателен. краснеть придется....
hiddenevi1 пасиб Вам!

Вот возникли еще вопросы:
1. если я правильно понимаю в расчетах на офисы не учитывается силовая часть , т.е. еще как минимум надо прибавить 2 лифта - что-то около 15 кВт?
2. в предварительных расчетах учитывается-ли нагрузка вентиляционных систем?
3. 3500 м2 взял как укрупненную площадь 7-ми этажей. верны ли такие расчеты? или надо брать только "полезную" офисную площадь?

Последний раз редактировалось Brakonier, 01.12.2009 в 16:52. Причина: возникли дополнительные вопросы
Brakonier вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 20:43
#4
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


По п.1.2. Укрупненные показатели учитывают, разумеется, всю нагрузку здания. В том числе и лифты.
По п.3. Верно
Если данные от смежных разделов уже кое-какие имеются, то нужно от использования укрупненных показателей отказаться.
Посчитать осветительную нагрузку уже можно. Данные о количестве сотрудников есть - считаем нагрузку от офисного железа (компьютеры, принтеры, копиры). Лифты есть. Нагрузка от ОВ и холодоснабжения есть. Связь - закладываем цифру киловатт в 5-10. Из крупных потребителей остаются кафе, ресторан и раздел ВК. Т.е. практически все данные для расчета собраны и использовать укрупненные показатели смысла нет.
hiddenevi1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42