Непрочитано 24.06.2015, 00:28 #1
Какое решение принять в металл. поперечнике?
pansan
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10

Доброго времени суток. Я не металлист, поэтому очень нуждаюсь в помощи металлиста.
Есть задача по реконструкции:
Надстроить 2-й этаж над существующим одноэтажным зданием (12х20 м). Колонна опирается на монолитный пояс по сущ. кирпичной стене, т.е. база колонны шарнирная.
Я понимаю так, что узел сопряжения фермы с колонной, в данном случае, должен быть жестким, чтобы рама стояла и не падала.
Из серийного ничего подходящего не нашел.
Подскажите какое решение принимать, в каком напрвлении двигаться (книги, серии и т.п.)?
Заранее благодарю за помощь.

Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17.
Просмотров: 7731
 
Непрочитано 24.06.2015, 04:14
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


На 12 метров проще и дешевле сделать балку с рамными узлами сопряжения с колонной.
Если всё же хочется ферму, то жесткие узлы крепления есть в любом учебнике по МК (Горев, Беленя и т.д.) в разделе "фермы".
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 20:10
#3
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Нужна скорее всего ферма, так как архитекторы просят уклон кровли 10-15 градусов.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 20:33
1 | #4
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


Как насчет такой конструкции? См. рис. слева. Уклон какой хотите, рама сама хотите из двутавра, хотите из трубы.
11 http://www.stk-metal.ru/assets/main/...rykcii/rk2.jpg
Alyans007 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 20:53
1 | #5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Вполне приемлемое решение с колоннами, жестко сопряженными с фермами. Узлы смотрите типовую серию 2.440 выпуск с узлами покрытия, в нем есть жесткое сопряжения ферм с колоннами. Подводные камни - (1) вычисление расчетных длин колонн и (2) учет возможной неравномерной осадки опор колонн одной рамы. Ну и естественно, где будет связевый блок вдоль каркаса? Дополнительные усилия от связевых колонн на нижележащие конструкции - как прижимающие, так и отрывающие, - чем будут восприниматься?
upd:
попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга, не "зажимайтесь", архитекторам аргументируйте - по расчету так требуется.
upd:
уклон кровли задает архитектор исходя из материала кровли

Последний раз редактировалось and.rey, 24.06.2015 в 21:00. Причина: грамматика, дополнение
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2015, 00:34
#6
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Ок. Спасибо всем за ответы и идеи решения задачи.
Буду разбираться и далее выложу свое решение на обсуждение.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2015, 14:28
#7
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Колонна опирается на монолитный пояс по сущ. кирпичной стене, т.е. база колонны шарнирная.
Я понимаю так, что узел сопряжения фермы с колонной, в данном случае, должен быть жестким, чтобы рама стояла и не падала.
Можно узел сопряжения колонны с фермой сделать шарнирным. Почему что-то в этом случае должно упасть?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:48
#8
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


-Наф-Наф-, а за счет чего рама будет воспринимать ветер? Куда девать изгибающий момент в опорной плите колонны? Связи в поперечном направлении не смогу сделать. Только в продольном. И еще, мне кажется связей не достаточно будет. Но, я в металле не силен. Расчет выполню, тогда яснее ситуация будет.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 20:16
#9
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Связи в поперечном направлении не смогу сделать.
Если такой возможности нет (в чем я сильно сомневаюсь), то, действительно, придется делать рамные узлы. Хотя я бы насчет поперечных связей подумал бы.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 01:00 Какое решение принять в металл. поперечнике?
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


pansan считаю ты прав. Узлы вверху нужны жесткие. Только я бы ферму не закладывл на 12 метров, как то кучеряво что ли. Просчитай прокатную балку на свои нагрузки, не должна большая получиться. Узлы примыкания балки к стойке (как вариант) см. каритнку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание балок.jpg
Просмотров: 197
Размер:	43.2 Кб
ID:	152510  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 01:37
#11
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Манифест, с прокатной балкой проще было бы, но мне нужна балка с большой высотой стенки "ho", дабы изгибающие моменты свести к минимуму. Как сказал and.rey:
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга
. Это пожалуй, основная причина ориентации на ферму.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 01:39
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?

На момент будет влиять а.) пролет и нагрузка на покрытие; б.) высота надстраиваемой части и ветровое давление. А разнесение поясов h будет влиять на N=M/h.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 20:53
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?
если h>=L, момента, как правило, уже не чувствуется...
 
 
Непрочитано 06.07.2015, 22:27 Какое решение принять в металл. поперечнике?
#14
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Не обращайте внимание на тролей. Все правильно разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит. Чем больше h0 тем меньше силы N в поясах (увеличение высоты балки это общепринятая практика в таких случаях). Понимаю твои сомнения по узлам в этом вопросе, раз с металлом дело не имеешь (хотя строймех есть строймех). Обрати внимание на узлы 5 и 6 по ссылке http://dwg.ru/dnl/425. Там ферма если тебе так нужно.

----- добавлено через 55 сек. -----
Запутаете так человека, он и так сомневается.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 14:40
#15
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Доброго времени суток.
Нуждаюсь в дельной критике схемы спецов в металле (схема прилагается).
А именно интересуют такие вопросы:
1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу?
2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?;
3) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел);
4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка);
5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет?

Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 17:31
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит.
А что мешает? "В ноль" уменьшить высоту ригеля не получится, его сечение должно держать опорный момент, так что сечение ригеля в опорном узле должно быть адекватно моменту (по моменту сопротивления). То же самое - с колонной.
На итог - вполне колонна воспримет эти N. Возможно, придется усилять колонну - но это обычная практика. Горизонтальные ребра, наклонные, сварные вставки и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 20:01
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


pansan, почитайте СНиП раздел "Связи" или СП, из книг - Горев, Марушко, Кирсанов, Сахновский, Муханов, Васильев и др. (все это на сайте присутствует). Серии по связям - см. тему созданную ФАХВЕРКом (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122344).

Схему всю нужно переделывать, прочтите Кирсанова, все что поймете - исправьте, скидывайте расчет, подскажем.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу?
нет, много объяснять, очень много, прочьтите раздел СНиПа или СП, Кирсанова.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?;
нет там никаких конструктивных элементов, чтобы создать - редактирование - конструктивные элементы - выделить допустим НП фермы - создать. С расчетными длинами проблема - по колоннам в плоскости рамы примерно =2, из плоскости =1 (по СНиП); пояса ферм - в плоскости ферм = растояние между узлами, из плоскости = в местах примыкания связей или распорок (или прогонов, если профлист и т.д. - см. Катюшина); по связям ничего не понятно, потому как в жесткостях в доп. характеристиках для каждого типа элемента нужно задавать свои доп. хар. Запомните, что все что вы задаете в доп. характеристиках для расчетных длин - это все относительно, т.е. перпендикулярно той оси, относительно которой задаете (если это Lz, то это относительно оси z).

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел);
шарниры удалите у раскосов, ну и лучше задать схему так, как она будет по факту, примыкает сбоку, то и задавайте так как это и должно быть, пример вот здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=21 , только без шарниров.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка);
да, вроде так

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет?
а вот ХЗ, потому как неизвестны ни температура расчетная, ни сейсмика и т.д. и т.п. Читайте СНиП стальной, подбирайте группы конструкций, сталь по воздействиям и климату.
Стойки в ферме я бы добавил. В таблице РСУ бардак. Снег и постоянная нагрузка должна быть в разных загружениях.
Обязательно СНиП или СП к прочтению, а также Кирсанов (как минимум).

Последний раз редактировалось wvovanw, 07.07.2015 в 20:09.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:25
#18
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


К сожалению лирой не пользуюсь, есть scad (да и внем кустарно работаю). Попробовал загрузить txt файл выдает ошибку см.прил, но схема открылась (возможно с ошибками поэтому по схеме ничего советовать не буду). Вобщем-то wvovanw выше тебе все правильно написал. По Кирсанову я тоже в свое время со связями разбирался, четкая лекция . Добавлю только: у тебя регулярная рама, кранов нету, не стоит считать в 3D. Посчитай просто плоскую раму, это будет в запас без влияния соседних рам (тем более я так понял ты не апологет экономии). То есть тебе надо сделать 2 плоские схемы продольную и поперечную, связи по покрытию назначишь по предельной гибкости этого достаточно. Возникнут вопросы отпишись.
Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 25
Размер:	27.8 Кб
ID:	152930  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:28
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение.
нет, я предлагаю ребрами усилять колонну, если она не несет сосредоточенные силы по местным воздействиям (в первую очередь - устойчивость стенки и прочность стенки при совместном действии нормальной и перерезывающей силы).

И почему это только балки? = ))

ферму мы тоже можем представить как балку составного сечения.. = )) И все, что было верно про балку - также является верным и про ферму (рассматриваем ферму как элемент всей конструктивной схемы здания. Распределения усилий внутри фермы сейчас не важно).

Как балку при упрощенной инженерной методике расчете узла принимаем передающей момент в виде пары сил по ц.т. полок, так и ферму - пара сил по осям поясов.. = )) Колонне без разницы, балка там или ферма. Вот совершенно. Пришла пара поперечных сил и одна продольная. А откуда - ей пофиг, по большому счету.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2015 в 23:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:33
#20
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Вопросов больше не имею, полностью согласен.

----- добавлено через ~45 мин. -----
И почему это только балки? = ))
Как тебе удалось дополнить свой ответ? Эээ... ну просто эпюра балки и эпюра фермы будут выглядеть по разному. Другими словами если у нас не проходит балка на какойто момент, то ферма это результат подбора сечения в остальном все так. (Ты просто прикалываешься

----- добавлено через ~46 мин. -----
Блин не получается правильно вставлять цитаты
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое решение принять в металл. поперечнике?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлическая рама или балка на шарнирах? dyr Металлические конструкции 22 08.10.2014 19:00
Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами zhexter Металлические конструкции 4 28.04.2012 18:01
Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды altd Металлические конструкции 12 23.03.2011 22:03
Металлическая рама, имеет ли право жить? Plita Металлические конструкции 49 08.02.2011 21:11