24.06.2015, 00:28 | #1 | |
Какое решение принять в металл. поперечнике?
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7731
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58
|
Как насчет такой конструкции? См. рис. слева. Уклон какой хотите, рама сама хотите из двутавра, хотите из трубы.
11 http://www.stk-metal.ru/assets/main/...rykcii/rk2.jpg |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Вполне приемлемое решение с колоннами, жестко сопряженными с фермами. Узлы смотрите типовую серию 2.440 выпуск с узлами покрытия, в нем есть жесткое сопряжения ферм с колоннами. Подводные камни - (1) вычисление расчетных длин колонн и (2) учет возможной неравномерной осадки опор колонн одной рамы. Ну и естественно, где будет связевый блок вдоль каркаса? Дополнительные усилия от связевых колонн на нижележащие конструкции - как прижимающие, так и отрывающие, - чем будут восприниматься?
upd: попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга, не "зажимайтесь", архитекторам аргументируйте - по расчету так требуется. upd: уклон кровли задает архитектор исходя из материала кровли Последний раз редактировалось and.rey, 24.06.2015 в 21:00. Причина: грамматика, дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Можно узел сопряжения колонны с фермой сделать шарнирным. Почему что-то в этом случае должно упасть?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
-Наф-Наф-, а за счет чего рама будет воспринимать ветер? Куда девать изгибающий момент в опорной плите колонны? Связи в поперечном направлении не смогу сделать. Только в продольном. И еще, мне кажется связей не достаточно будет. Но, я в металле не силен. Расчет выполню, тогда яснее ситуация будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
pansan считаю ты прав. Узлы вверху нужны жесткие. Только я бы ферму не закладывл на 12 метров, как то кучеряво что ли. Просчитай прокатную балку на свои нагрузки, не должна большая получиться. Узлы примыкания балки к стойке (как вариант) см. каритнку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?
На момент будет влиять а.) пролет и нагрузка на покрытие; б.) высота надстраиваемой части и ветровое давление. А разнесение поясов h будет влиять на N=M/h. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Не обращайте внимание на тролей. Все правильно разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит. Чем больше h0 тем меньше силы N в поясах (увеличение высоты балки это общепринятая практика в таких случаях). Понимаю твои сомнения по узлам в этом вопросе, раз с металлом дело не имеешь (хотя строймех есть строймех). Обрати внимание на узлы 5 и 6 по ссылке http://dwg.ru/dnl/425. Там ферма если тебе так нужно.
----- добавлено через 55 сек. ----- Запутаете так человека, он и так сомневается. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
Доброго времени суток.
Нуждаюсь в дельной критике схемы спецов в металле (схема прилагается). А именно интересуют такие вопросы: 1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу? 2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?; 3) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел); 4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка); 5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет? Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А что мешает? "В ноль" уменьшить высоту ригеля не получится, его сечение должно держать опорный момент, так что сечение ригеля в опорном узле должно быть адекватно моменту (по моменту сопротивления). То же самое - с колонной.
На итог - вполне колонна воспримет эти N. Возможно, придется усилять колонну - но это обычная практика. Горизонтальные ребра, наклонные, сварные вставки и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
pansan, почитайте СНиП раздел "Связи" или СП, из книг - Горев, Марушко, Кирсанов, Сахновский, Муханов, Васильев и др. (все это на сайте присутствует). Серии по связям - см. тему созданную ФАХВЕРКом (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122344).
Схему всю нужно переделывать, прочтите Кирсанова, все что поймете - исправьте, скидывайте расчет, подскажем. нет, много объяснять, очень много, прочьтите раздел СНиПа или СП, Кирсанова. Цитата:
шарниры удалите у раскосов, ну и лучше задать схему так, как она будет по факту, примыкает сбоку, то и задавайте так как это и должно быть, пример вот здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=21 , только без шарниров. да, вроде так Цитата:
Стойки в ферме я бы добавил. В таблице РСУ бардак. Снег и постоянная нагрузка должна быть в разных загружениях. Обязательно СНиП или СП к прочтению, а также Кирсанов (как минимум). Последний раз редактировалось wvovanw, 07.07.2015 в 20:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
К сожалению лирой не пользуюсь, есть scad (да и внем кустарно работаю). Попробовал загрузить txt файл выдает ошибку см.прил, но схема открылась (возможно с ошибками поэтому по схеме ничего советовать не буду). Вобщем-то wvovanw выше тебе все правильно написал. По Кирсанову я тоже в свое время со связями разбирался, четкая лекция . Добавлю только: у тебя регулярная рама, кранов нету, не стоит считать в 3D. Посчитай просто плоскую раму, это будет в запас без влияния соседних рам (тем более я так понял ты не апологет экономии). То есть тебе надо сделать 2 плоские схемы продольную и поперечную, связи по покрытию назначишь по предельной гибкости этого достаточно. Возникнут вопросы отпишись.
Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И почему это только балки? = )) ферму мы тоже можем представить как балку составного сечения.. = )) И все, что было верно про балку - также является верным и про ферму (рассматриваем ферму как элемент всей конструктивной схемы здания. Распределения усилий внутри фермы сейчас не важно). Как балку при упрощенной инженерной методике расчете узла принимаем передающей момент в виде пары сил по ц.т. полок, так и ферму - пара сил по осям поясов.. = )) Колонне без разницы, балка там или ферма. Вот совершенно. Пришла пара поперечных сил и одна продольная. А откуда - ей пофиг, по большому счету. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2015 в 23:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Вопросов больше не имею, полностью согласен.
----- добавлено через ~45 мин. ----- И почему это только балки? = )) Как тебе удалось дополнить свой ответ? Эээ... ну просто эпюра балки и эпюра фермы будут выглядеть по разному. Другими словами если у нас не проходит балка на какойто момент, то ферма это результат подбора сечения в остальном все так. (Ты просто прикалываешься ----- добавлено через ~46 мин. ----- Блин не получается правильно вставлять цитаты |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлическая рама или балка на шарнирах? | dyr | Металлические конструкции | 22 | 08.10.2014 19:00 |
Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами | zhexter | Металлические конструкции | 4 | 28.04.2012 18:01 |
Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды | altd | Металлические конструкции | 12 | 23.03.2011 22:03 |
Металлическая рама, имеет ли право жить? | Plita | Металлические конструкции | 49 | 08.02.2011 21:11 |