| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2018, 20:46 | #1 | |
Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 3639
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Прогоны опираются на балки по принципу, как во вложении.
А взаимосвязь узла опирания балок на колонны с общей устойчивостью балок видится в том, что узел, вероятно, должен обеспечивать закрепление от поперечного смещения балки, но в таком варианте это закрепление выглядит очень сомнительно. |
|||
|
||||
Ну еще С2 с П1 как-то тоже должны соединяться.
А база колонны какая? Шарнирная или нет?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
Я так полагаю, что распорки вдоль строения в уровне верха колонн тоже предусмотрены? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Узел "колонна-балка" не может участвовать в обеспечении общей потери устойчивости гл. балки, а вот узел "прогон-балка" - вполне. Есть схема балок главных и второстепенных, есть горизонтальные связи покрытия - в данной случае середина главной балки раскрепляется прогоном. Я бы, на всякий лучай, проверил прогон на устойчивость как сжато-изгибаемый элемент.
Да, еще...А где балки по продольному ряду колонн? Верх балки над опорой (колонной) должен быть развязан в горизонтальном направлении! Последний раз редактировалось Alexmf, 30.03.2018 в 22:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Базы жесткие.
Цитата:
Вот в этом и суть. Над колоннами балки не раскреплены прогонами, поэтому я считаю важен узел крепления балки к колонне. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Хреновый способ. Я б балку к колонне сбоку подводил бы.
В данном узле верхний пояс балки не раскреплен, то бишь прогоны надо добавить по концам балок. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Сооружение вроде как обычное. Каркас представляет из себя сетку колонн с шагом примерно 6 метров (базы жесткие), по колоннам балки, по балкам прогоны. В первом посте я показал характерную ячейку этого каркаса, чтобы упростить понимание задачи.
Как выше сказал - это только характерная ячейка каркаса. Прогон конечно же не один, но другие прогоны лежат на других балках (см. вложение). Получается по балкам нужно давать вдоль всего здания распорки С1? Последний раз редактировалось Сет, 31.03.2018 в 13:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Нет, прогоны расположены так, как и нарисованы - на балках смежной ячейки. Прогоны физически не могут быть расположенными по оси колонн, потому что на колоннах выполнен стык балок как во вложении.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- И как-то напрашивается прорезное ребро в оголовке колонны под ребром t14. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Для обеспечения общей устойчивости балок, выделенных оранжевым цветом, получается нужно добавить распорки, выделенные красным. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Что думаете по поводу альтернативы распоркам в виде более плотного соединения балок с колоннами (вложение)? Приварить к оголовку вертикальный лист, к которому болтами закрепить опорное ребро балки. Такое соединение способно передать горизонтальное усилие, в отличие от вертикальных болтов.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии? | Закащщик | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2017 17:32 |
Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи? | vedinzhener | Металлические конструкции | 12 | 15.09.2015 12:34 |
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 30.07.2015 14:10 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |