| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см

Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2010, 00:14 #1
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Здание 2 этажа + подвал, колонны металлические коробчатые из 4 пластин сварные t=12мм, подвал первый этаж, далее t=10мм, при установке каркаса и приврки к балкам их стянуло внутрь, все колонны по периметру, хотел поинтересоваться что можно сделать в данной ситуации?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 2202
 
Непрочитано 03.04.2010, 00:56
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Насколько потянуло? Только ли в этом повинна бездарная технология сварки?. Картинки можешь показать (цифроснимки, конечно)?
Без таких натурных картинок общих видов и наиболее характерных мест всех искривлений советовать невозможно. Не хочется (и бесплодно будет) писать много раз со слов "если ...(так), то ...(попробуй эдак)".
Хмм, на 100 мм - это перебор, это халтура, по большому счету, а метод исправления зависит от условий нагружений и монтажа всего остального на это безобразие.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 01:09.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 07:34
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


BM60, фото в целях извстности объекта показывать не могу, искривление обычным глазом еле заметно, если только отвес опускать то результат виден, а характер искревления я уже описал, хотел просто поинтересоваться что в таких случаях делают?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 14:35
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dextron3, не шути так. Можешь. Колонна с характерным местом искивления - это тайна? В этом месте автограф прораба мелом нарисован? Сними узкой панорамой, чтобы попали две колонны, которые мнужно стянуть.
А вообще, примени косые или коризонтальные связи и всё.
А как - уж смотри по месту, ведь место (длины, обстановку) ты не показываешь.
Согласись, из ста человек, прочитавших тему за полсуток, никто не может советовать конкретно. Да и описание тоже не конкретно. От руки тогда эскиз нарисуй.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 14:51
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


BM60, а если по прочности проходит по расчету даже с тем искривлением, можно не принимать никаких мероприятий?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 15:08
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dextron3, вряд ли тут расчет на прочность может чем-то утешить. Коме прочности устойчивость есть, усталость, прочие характеристики. Какие нагружения, тут куча факторов, ну вряд ли. Перепроверь на другие условия.
Попробуй здешних расчетчиков сюда привлечь.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
как монолитное перекрытие опирается на металлические колонны? akka_dreamer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2010 22:44
Металлические колонны в земле Oleshka Металлические конструкции 7 25.08.2009 23:51
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29