| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как передвинуть второстепенную стальную балку

Как передвинуть второстепенную стальную балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2010, 14:53 #1
Как передвинуть второстепенную стальную балку
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Требуется раздвинуть стальные балки под лифт грузовой. Перекрытие железобетонное по профлисту. Шаг балок 1500 мм. Отверстие требуется 2000 мм. Можно ли без снятия нагрузок (кроме временных) приварить к главной балке приемное дополнительное ребро и перенести балку? Или наложение швов поперек балки без снятия нагрузок категорически запрещено?
Просмотров: 2335
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:01
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Нам бы схемку иль чертеж...
Отверстие 2000мм? а другой размер?
Шаг и длина основных балок? Нагрузки?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 04:09
#3
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Шаг главных балок 6000, пролет 8300. Нагрузка 1000 кг/м2. Отверстие 2000х2000.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 18:10
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Или наложение швов поперек балки без снятия нагрузок категорически запрещено?
Ну не то, чтобы категорически, а скорее - под вашу ответственность.

Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Нагрузка 1000 кг/м2.
Так это - временная нормативная нагрузка?
Если ее не будет - вы, конечно, значительно уменьшите нагрузки на балки.

По-хорошему - балки на время сварки надо подпирать временными опорами. Хотите рисковать - рискуйте.
Опять таки по-хорошему - потребуется второстепенная балка большего размера, чем существующая, т.к. наверняка по проекту балки рассчитаны как раскрепленные плитой перекрытия и там предусмотрены крепления типа стат-болтов. Да и профнастил был закреплен к балкам. А вы просто собираетесь подвести под существующее перекрытие новую второстепенную балку никак ее с перекрытием не соединив. Трение такой балки о перекрытие не считается раскреплением от потери устойчивости (опрокидывания).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 22:20
#5
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Шаг главных балок 6000, пролет 8300
Может наоборот: шаг 8300, пролет 6000?
Или я неправильно трактую термины?
Проще говоря, главная балка длиной 6000, второстепенная - 8300?

А главное (!) что будет с перекрытием после раздвижения балок? С двух сторон от проема пролет между второстепенными балками увеличивается на 33%. Заштрихованные области. Т.к. там будет лифт, соответсвенно подразумеваются немаленькие, в т.ч. динамические нагрузки...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Лифт.dwg (42.7 Кб, 558 просмотров)

Последний раз редактировалось Taracka, 26.05.2010 в 22:32.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 04:31
#6
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
По-хорошему - балки на время сварки надо подпирать временными опорами. Хотите рисковать - рискуйте.
Опять таки по-хорошему - потребуется второстепенная балка большего размера, чем существующая, т.к. наверняка по проекту балки рассчитаны как раскрепленные плитой перекрытия и там предусмотрены крепления типа стат-болтов. Да и профнастил был закреплен к балкам. А вы просто собираетесь подвести под существующее перекрытие новую второстепенную балку никак ее с перекрытием не соединив. Трение такой балки о перекрытие не считается раскреплением от потери устойчивости (опрокидывания).
- ни что не мешает поставить горизонтальные связи

Последний раз редактировалось dikss, 27.05.2010 в 04:45.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 12:34
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
ни что не мешает поставить горизонтальные связи
Ставьте, если действительно ничего не мешает. В любом случае вновь устанавливаемую балку надо проверить расчетом, а не слепо копировать. Да и сплошное закрепление сжатого пояса балки к перекрытию - это одно, а распорки, закрепляющие балку от опрокидывания - это другие условия закрепления балки.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как передвинуть второстепенную стальную балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
Как состыковать балку 50Б1 и 25К1?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 26 27.01.2006 16:41
Как в Лире просто посчитать ж/б балку на прогиб? :) Om81 Лира / Лира-САПР 9 18.11.2005 18:40