Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен?
конструктор LEGO
Орел
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 7990
|
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
Конечно же не для промздания с мостовыми кранами или небоскрёба)))
Конкретно в моей ситуации жилой "домик" многоквартирный, всего 3 этажа, с двускатной кровлей, в плане 13х60 м. Но он в сейсмическом районе, а в СП прописано относительно сечения колонн: 6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом 6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений. Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой. Поэтому хочется аккуратный, надёжный узел, без вутов (по возможности). |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Зазор 2 мм таки вписали))) а +/- 2-3 см на расстояние между колоннами?? Не собрать будет на площадке хоть убейся... допусков на монтаж вообще никак нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
1. не смонтировать. В первую очередь, не впихнуть двутавр между двумя врезанными в колонну накладками (как минимум, нужны "монтажные" прокладки мм так 10 толщиной).
2. вызывает больное сомнение жесткое сопряжение ригелей с колонной. Неразрезную балку вы сотворили... А вот передать опорный момент на колонну? не знаю, не знаю... Ну, это то, что увидел сходу. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Я, так чувствую, ТС решил на форуме спроектировать каркас для 10-бальной зоны.
А с изоляторами выяснил? Ставь резиновые, китайские - дёшево и сердито.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
Forrest_Gump, здание разделено посередине дефшвом, поэтому два блока по 30 м ( спаренные колонны на стыке).
ФАХВЕРК, Бармаглотище схема узла пока принципиальная, про монтажные прокладки я тоже подумал, но показалось слишком много сварки будет. Придется варить прокладку к ригелю, и прокладку к пластине колонны. Что касается зазоров между колонн этот вопрос я тоже учел просто не указал на чертеже величину зазора. Про неразрезную балку возможно Вы правы, но поясные пластины вварены по контуру раззенкованного отверстия с двух наружных граней колонны, так что теоретически сечение трубы должно включатся в работу. Если бы пластина свободно была вставлена в отверстие и могла свободно перемещаться, тогда 100 % неразрезная. В случае одностороннего примыкания ригеля к крайней колонне опорный момент, я думаю, будет передаваться на колонну. Бахил , с опорами еще не определился, получил письмо от MAURER, ознакамливаюсь с информацией. |
|||
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
Вот в этом посте на фото колонна замкнутого сечения, сварена из 4 листов, узлы рамные.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900716&postcount=182 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70
|
Цитата:
6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов. В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений. сквозные накладки в УЗЛЕ имеют сварные швы по грани колонны...некоторые еще и поперек усилия... |
|||
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
Стыка колонны у нас собственно и нет в рассматриваемом узле. Поперечное ребро жесткости для восприятия вертикальных нагрузок и повышения жёсткости самого узла также установлено. Для уменьшения прорезей в теле трубы можно вместо пластин привариваемых к поясам ригеля использовать арматурные стержни, которые также приварить фланговыми швами к ригелю. Эти стержни удобно устанавливать на монтаже и обварить по контуру в раззенкованном отверстии к трубе по двум граням.
Да сварные швы по грани колонны есть, а в каком рамном узле сварных швов нет? (за исключением фланцевых узлов на высокопрочных болтах). |
|||
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
Offtop: Эх, печаль с ребром жёсткости. Видимо придётся в теле колонны просверлить отверстие и залить жидкими металлом, будет кубик жёсткости.)))
Была у меня мысль, что ребро жёсткости (возможно даже два) можно вварить в профтрубу если локально вырезать в месте сопряжения с ригелем участок грани трубы, а затем приварить его обратно. Но увы дело многодельное, сварки и резки по самые помидоры. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? | UNDERGOD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.05.2012 17:33 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Узел жесткого стыка ригеля с колонной | Inal | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.03.2010 08:55 |