| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.02.2015, 13:12 | #1 | |
Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия.
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6456
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9
|
Vlad_2013, да вы правы. Вот для уточнения схема армирования на вентблоком.
----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, Я ошибся с толщиной,т.к 120 над вентблоком (последний файл ) а покрытие 160. Дело в том,что плита уже залита и вырезка по месту. Обрамить дополнительной арматурой не получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
При устройстве проемов в плите по профлисту по металлическому каркасу, в зависимости от нагрузок конечно и размеров проема, делают второстепенные балки под проемы, или усилить смежные гофры доп арматурой.
Я так и не понял что за арматура в разрезе б-б, либо только в одном направлении как по а-а либо что? Вот сетку арматуры в плане можно и не рисовать, а вот балки каркаса лучше указать. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18
|
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п. 3.141 . Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108 , а ).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается - ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9
|
A.Ros, Спасибо!
----- добавлено через 57 сек. ----- окаймляться дополнительной арматурой аналогично этой статье !? http://svoydom.net.ua/armirovanie-pe...otverstiy.html |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Цитата:
Цитата:
Я же уже сказал, что если нагрузки большие делайте второстепенные балки. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 9
|
а если пирог такой:
ПВХ-мембрана ТехноНИКОЛЬ -1,2мм Разуклонка кровли -система"ТехноНИКОЛЬ" мин.ватой -0-200мм Минеральная плита EURO-РУФ В(Тизол) =190кг/м3 - 30мм Минеральная плита EURO-РУФ H(Тизол) =120кг/м3 - 130мм Пароизоляционная пленка из полиэтилена δ=200мк Стальной лист профильный То как поступить,вырез отверстия по месту,без дополнительного усиления? или все же по контуру усилить доп.балками?! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: novaDram, позвонить в технониколь с этим вопросом и через 40-50 минут, в зависимости от пробок, у Вас в кабинете будет стоять представитель с благожелательным выражением лица, альбомами, дисками, образцами и вообще.
А если Вы социопат или офис у вас в охраняемом засекреченном бункере - есть у них сайт и там есть программулина "проектнавигатор", которую можно на сайте запросить. В ней есть всё. Да и просто на сайте много документации. Но там будет только узел прохода через элементы кровли, обеспечивающий непротекаемость, теплоту и надежность самой кровли (а может быть даже и сохранения пожаробезопасности). А конструкцию должны додумывать Вы самостоятельно. Профнастил - это куча параллельных балок по сути. Если вырезать серединки у трех параллельно лежащих балок, как думаете, упадет? И какие прогоны под это дело подвести, ведь представляете? И какие элементы нужно будет пересчитать, тоже? |
|||
|
||||
Для таких пролетов можно и не двигать. Но все равно надо учесть в расчете.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Усиление газозолосиликатных плит покрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2019 12:34 |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах | k-2 | Железобетонные конструкции | 16 | 07.07.2016 12:07 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |