| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2015, 16:41 | #1 | |
Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980
|
||
Просмотров: 4401
|
|
||||
Температура 90 градусов. СП посмотрел, спасибо. По температуре обычный бетон пойдет.
Не знаете есть ли необходимость увеличить защитный слой бетона со стороны соприкосновения с водой? Кроме того предполагаю что арматуру перед бетонированием лучше окрасить. Есть идеи? |
||||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Цитата:
Буржуи так делают, ну а как на это посмотрят наши строители )) Покрасить, W20, полимерно-цементная гидроизоляция, на века )) Красить арматуру не обязательно, решайте сами. |
|||
|
||||
Это задача бетонному узлу. Сам со сложностями процесса не знаком, но бетон точно не на строй площадке делать будут.
Нее, какие там 40мм... Хоть и без расчета, но как минимум двойную армировку дам и 120-150мм толщины. |
||||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
И менее дорогостоящая - арматура с наплавленным поверхностным слоем из нержавейки, биметаллическая. Применяется в морских сооружениях. Так называемая "stainless cladded reinforcement". И еще - есть технологии ремонта ванн типа "ванна в ванне". Может, сделать ж.б. просто несущим без спецтребований, а внутри опирающийся на ж.б. конструкцию акриловый пластиковый резервуар с патрубками? С возможностью залезть чтобы помыть-почистить-обеззаразить-устранить течи.....
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 02.03.2015 в 13:07. |
|||
|
||||
Накладно выйдет.
Думаю оставить спец. ж/б и покрыть его изнутри гидроизоляционным покрытием как писал в первом посту. Арматуру покрашу и задам защитный слой больше обычного, миллиметров 50. Люк для обслуживания поставлю. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
однажды писал в проекте "покрыть составом типа "ЦИНОЛ" - защита холодным цинкованием (надежней, чем окраска и, наверное, дешевле наплавления доп. слоев)
|
|||
|
||||
Один раз заказал небольшую стальную конструкцию покрытую холодным цинкованием. Проржавела через год . С тех пор либо горячее цинкование (у нас только импорт, т.к. нет производства в стране) либо краска.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температура горячей воды в месте водоразбора | pahmara | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 17.08.2017 17:52 |
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.03.2014 18:00 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Обязательны ли пожарные резервуары | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.03.2009 14:44 |
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.10.2007 15:26 |