| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды

Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2015, 16:41 #1
Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Всем доброго.
Поступил запрос на проектирование конструкции резервуара горячей чистой воды.
Использоваться будет в системе горячего водоснабжения. Если точнее, то в него днем должна собираться нагретая при помощи солнечной установки вода с температурой 90 градусов, далее ее будут использовать для водоснабжения здания (душевые, и т.п.). Резервуар 4т, закапывается в земле, сверху покрыт ж/б плитой.

Вопрос, какие кроме несущей способности есть требования и где их подглядеть? Сам сейчас только начал поиск, если найду отпишусь.
Какой именно бетон и/или добавки к нему использовать? Возможно есть требование по слоям...

----- добавлено через ~2 ч. -----
Пока планирую использовать бетон B-25 w20, изнутри покрыть гидроизоляционным покрытием (вроде PLASTIVO HYDRO) .

Последний раз редактировалось Red Nova, 27.02.2015 в 08:39.
Просмотров: 4401
 
Непрочитано 27.02.2015, 15:11
1 | #2
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Какая температура будет у воды?

СП 27.13330.2011 - для проектирования ж.б. при температуре от 50 до 200 градусов Цельсия.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2015, 09:36
#3
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Температура 90 градусов. СП посмотрел, спасибо. По температуре обычный бетон пойдет.
Не знаете есть ли необходимость увеличить защитный слой бетона со стороны соприкосновения с водой?
Кроме того предполагаю что арматуру перед бетонированием лучше окрасить. Есть идеи?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 10:49
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Не знаете есть ли необходимость увеличить защитный слой бетона со стороны соприкосновения с водой?
А как вы получите W20? Я понимаю резервуар очень маленький, стенка минимальная по технологичности а не по расчету, поэтому можно и 40 мм сделать.
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Кроме того предполагаю что арматуру перед бетонированием лучше окрасить. Есть идеи?
Буржуи так делают, ну а как на это посмотрят наши строители )) Покрасить, W20, полимерно-цементная гидроизоляция, на века )) Красить арматуру не обязательно, решайте сами.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:35
#5
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
А как вы получите W20?
Это задача бетонному узлу. Сам со сложностями процесса не знаком, но бетон точно не на строй площадке делать будут.

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Я понимаю резервуар очень маленький, стенка минимальная по технологичности а не по расчету, поэтому можно и 40 мм сделать.
Нее, какие там 40мм... Хоть и без расчета, но как минимум двойную армировку дам и 120-150мм толщины.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:45
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Температура 90 градусов. СП посмотрел, спасибо. По температуре обычный бетон пойдет.
Не знаете есть ли необходимость увеличить защитный слой бетона со стороны соприкосновения с водой?
Кроме того предполагаю что арматуру перед бетонированием лучше окрасить. Есть идеи?
Есть дорогостоящая идея: нержавеющая арматура.


И менее дорогостоящая - арматура с наплавленным поверхностным слоем из нержавейки, биметаллическая. Применяется в морских сооружениях. Так называемая "stainless cladded reinforcement".

И еще - есть технологии ремонта ванн типа "ванна в ванне". Может, сделать ж.б. просто несущим без спецтребований, а внутри опирающийся на ж.б. конструкцию акриловый пластиковый резервуар с патрубками?

С возможностью залезть чтобы помыть-почистить-обеззаразить-устранить течи.....
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 02.03.2015 в 13:07.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 13:57
#7
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Накладно выйдет.
Думаю оставить спец. ж/б и покрыть его изнутри гидроизоляционным покрытием как писал в первом посту. Арматуру покрашу и задам защитный слой больше обычного, миллиметров 50. Люк для обслуживания поставлю.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 19:46
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
И менее дорогостоящая - арматура с наплавленным поверхностным слоем из нержавейки, биметаллическая. Применяется в морских сооружениях. Так называемая "stainless cladded reinforcement".
однажды писал в проекте "покрыть составом типа "ЦИНОЛ" - защита холодным цинкованием (надежней, чем окраска и, наверное, дешевле наплавления доп. слоев)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 10:55
#9
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
однажды писал в проекте "покрыть составом типа "ЦИНОЛ" - защита холодным цинкованием (надежней, чем окраска и, наверное, дешевле наплавления доп. слоев)
Один раз заказал небольшую стальную конструкцию покрытую холодным цинкованием. Проржавела через год . С тех пор либо горячее цинкование (у нас только импорт, т.к. нет производства в стране) либо краска.
Red Nova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температура горячей воды в месте водоразбора pahmara Водоснабжение и водоотведение 38 17.08.2017 17:52
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды Jull Конструкции зданий и сооружений 5 25.03.2014 18:00
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Обязательны ли пожарные резервуары Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.03.2009 14:44
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 10 04.10.2007 15:26