Расчет опалубки
motor-serg
 
учусь на ГИПа
 
С-Петербург
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 1,715

Заливаем стены высотой 3м, опалубку делаем на месте из фанеры и доски.
Как посчитать толщину фанеры и шаг(сечение) брусков. Из расчета что стяжки 5шт на 1 м2.
Просмотров: 30950
 
Непрочитано 15.03.2013, 12:43
#21
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Ребят, нужно начертить схему расстановки щитов опалубки для монолитного фундамента толщиной 55 см. Зашел на сайт производителя опалубки: есть крупнощитовая, среднещитовая, мелкощитовая. Возьму для примера крупнощитовую. Характеристики ВхШ 3,3х0,5-1,2. Возможно ли применение крупнощитовой опалубки для фундаментов, то есть в данном случае расположить опалубку горизонтально, чтобы стало ВхШ 0,5х3,3?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 23:34
#22
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Щиты можно ставить и вертикально, и на бок класть. Главное раскрепить и выровнять.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 22:40
#23
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Подскажите, как часто нужно ставить двухуровневые подкосы для опалубки под фундаментную плиту высотой 55 см? Опалубку идеализируем до 1 метра в длину, 70 см в высоту.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 23:03
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Может тут что есть
http://dwg.ru/dnl/12000
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 21:12
#25
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Подскажите, как часто нужно ставить двухуровневые подкосы для опалубки под фундаментную плиту высотой 55 см? Опалубку идеализируем до 1 метра в длину, 70 см в высоту.
Зависит от конструкции опалубки. Обычно ставят не реже чем через 3 метра.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:53 Ломаю голову.
#26
Datdwg

Инженер строитель
 
Регистрация: 30.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


Добрый день. Поручили задание, расчитать опалубку для ростверка монолитной опоры путепровода. 15,3х3,8х1.12. Прямоугольный параллелепипед. Просят выдать им толщину фанеры, шаг стоек, шаг упоров. Я никогда с этим не сталкивался, прорабы такие конструкции по опыту заливали. НЕ знаю откуда вообще взять расчет по шагу стоек и упоров. Все же из доски колотится) И главное чтоб не давануло. Подскажите мож есть какая программа или калькулятор расчета или может это должен делать проектировщик? Мне сказали разработать технологическую карту, НО это же паралллелепипед! Форму придать правильную, да хорошо раскрепить)
Datdwg вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 17:38
#27
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Datdwg, так вы любую описательную часть опалубка откройте. Там расчеты приведены. Сами производители пишут
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 10:43
#28
Datdwg

Инженер строитель
 
Регистрация: 30.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


Этого в проекте нет( в На листе КЖ Есть "Опалубочный чертеж" на этом и закончили)
Datdwg вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 11:38
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Datdwg, кроме чертежа есть документация на опалубку с инструкциями и методиками. В КЖ опалубочный план только для определения размеров.
 
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:43
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кроме чертежа есть документация на опалубку с инструкциями и методиками
это на инвентарную опалубку, наверно, есть документация с инструкциями, а на обычную фанеру с досками какая инструкция?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:57
#31
Datdwg

Инженер строитель
 
Регистрация: 30.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


mainevent100, Во во! Фанера беккелерованная +доски, вот и все(
Datdwg вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 14:08
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну тогда снип на деревянные конструкции в руки и считать фанеру на возникающие усилия. Каково боковое давление бетонной смеси не знаю.
 
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:23
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Каково боковое давление бетонной смеси не знаю.
В запас можно принять боковое давление, равное весу бетона (как жидкости)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 18:05
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, ro*g*h то есть.

Но там есть еще ударные наверное какие-то нагрузки от падения бетона из насоса... Плюс что-нибудь при вибрации. Так что может быть даже больше.
 
 
Непрочитано 19.02.2021, 16:49
#35
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


оживлю тему. может кому ещё нужно
СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования и СП 414.1325800.2018 Несъемная опалубка. Правила проектирования
diek вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет опалубки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00