Непрочитано 27.04.2010, 16:56 #1
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок.
DK
 
Сообщений: n/a

В интернете выложено немало фотографий строящихся арочных ангаров каркасного типа. Обратил внимание на то, что внутренние пояса арок не раскрепляются из плоскости посредством системы связей и распорок. Собственно поэтому и возник вопрос за счет чего обеспечивается устойчтвость внутреннего пояса арок.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2010 в 21:09.
Просмотров: 6651
 
Непрочитано 27.04.2010, 23:44
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а если сечения поясов заложены с запасом? если им не требуется раскрепление?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2010, 23:59
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а если сечения поясов заложены с запасом? если им не требуется раскрепление?
В том то и дело, что при арках пролетом порядка 18м для поясов арок применяются квадратные трубы относительно небольшого сечения, которые чисто визуально заведомо не пройдут по устойчивости.

ps Неужели никто из форумчан не проектировал арочные ангары?
 
 
Непрочитано 28.04.2010, 08:34
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Неужели никто из форумчан не проектировал арочные ангары?
Ну отчего же, было дело и не раз Если имеются в виду решетчатые арки, то мы при новом проектировании всегда анализировали расположения сжатых зон поясов и исходя из этого принимали решения. При небольшой высоте связи иногда делали одноплоскостными на на оба пояса арки. Как вариант, можно еще произвести расчет на устойчивость (определение расчетных длин) в программе, задав пояса неразрезными. При определенных конфигурациях растянутые зоны поясов оказывают достаточную поддержку для сжатых и тогда можно обойтись и без связей. Но этот вариант лучше иметь в виду "про запас".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 11:03
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вот чей-то не понял про "...При небольшой высоте связи иногда делали одноплоскостными на на оба пояса арки...". Это как?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 20:04
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
квадратные трубы относительно небольшого сечения, которые чисто визуально заведомо не пройдут по устойчивости
не знаю, что у вас имеется ввиду под небольшим сечением для растянутого 18 метрового пояса труба 140х140 проходит без раскреплений
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 22:22
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
не знаю, что у вас имеется ввиду под небольшим сечением для растянутого 18 метрового пояса труба 140х140 проходит без раскреплений
Насколько я помню из курса строительной механики арку стремятся запроектировать таким образом, чтобы минимизировать в ней изгибающие моменты и, следовательно, исключить растяжение в ее элементах. Кроме того, длина пояса, измерянная по дуге, для ангара пролетом 18м будет около 30м. При такой длине сжатая квадратная труба 140х140 заведомо теряет устойчивость. Исходя из этих соображений я и не могу понять, почему внутренний пояс арки не раскрепляется связями и распорками.
 
 
Непрочитано 28.04.2010, 23:40
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


хм... а разве по длине арки эпюра усилий будет постоянна по величине и знаку?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 23:41
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вот чей-то не понял про "...При небольшой высоте связи иногда делали одноплоскостными на на оба пояса арки...". Это как?
А это так: горизонтальные связи располагаются по центру тяжести сечения сквозной арки, а по концам имеют, условно говоря, рогатки, примыкающие как к верхним, так и к нижним поясам арки. Конструктивно это можно выполнить десятком способов ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 05:25
#10
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Эххх, молодежжжь, я поднимал эту тему, давно году эдак в 2004, детали не помню, но суть такова, что существует критерий, по которому в зависимости от пролета ,высоты арки и расстояния между поясами, решетчатую конструкцию можно рассматривать как сплошной стержень.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 10:27
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
существует критерий, по которому в зависимости от пролета ,высоты арки и расстояния между поясами, решетчатую конструкцию можно рассматривать как сплошной стержень.
Что это за критерий? Какие нормы и в каких случаях позволяют этим критерием пользоваться? Что в практическом проектировании нам дает рассмотрение арки как сплошного стержня? Допустим, мы бы свальцевали арку из двутавра (технологию как это сделать я не рассматриваю). Так в этом случае нам все равно бы пришлось закреплять из плоскости внутренний сжатый пояс двутавра. Это требование СНиП.
 
 
Непрочитано 30.04.2010, 10:40
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6473 вот это моя тема, по схожему вопросу...Посмотрите.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 11:02
#13
ReyStarz

GB
 
Регистрация: 06.08.2009
GB
Сообщений: 38
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™


Вот моя тема, только проблема с устойчивостью верхнего пояса

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%E0%F0%EA%E0
ReyStarz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
Прогоны для кровли ангара Across Конструкции зданий и сооружений 19 14.09.2009 22:17
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51