| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.12.2010, 18:19 | #1 | |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 11088
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Цитата:
Касательно приведенных помещений, если им будет присвоена категория В4 или Д то оборудовать их средствами АУПТ не требуется. Касательно электрощитовой - она может оборудоваться средствами газового АУПТ по заданию заказчика ответ на вопрос №3 кроется в типе АУПТ: если это порошковое, то нужна и пожарная сигнализация и модули пожаротушения, если это водяное пожаротушение, не воздушная или с предактивацией, то прямой потребности в пожарной сигнализации нет, так как сами спринклеры содержат термочувствительный элемент, а система в целом способна выдавать сигнал о возгорании. Offtop: А время, что в названии темы - оно тут в суе упоминается? |
|||
|
|||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Речь идет о спликлерном пожаротушение (вода), но и про другие тоже интересно услышать.
Цитата:
Вот например в соответствии с п. 25.1 таблицы А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 и п. 6.29 а) СНиП 21-02-99 подземная автостоянка должна быть оборудована автоматическим пожаротушением и в качестве АУП может используются модули порошкового пожаротушения (п. 6.29 СНиП 21-02-99). И в то же время в подземной автостоянке система пожарной сигнализации не требуется (п. 25.1 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 и п. 6.30 СНиП 21-02-99). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Route, 10.12.2010 в 13:08. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Цитата:
Или правильнее так - лопнул спринклер, жокей не справился, давление падает, заработала насосная станция - сигнал в диспетчерской. *************************** Установка содержит водоисточник 14 (внешний водопровод), основной водопитетель (рабочий насос 15) и автоматический водопитатель 16. Последний представляет собой гидропневматический бак (гидропневмобак), который заполнен водой через трубопровод с задвижкой 11. Для примера схема установки содержит две различные секции: водозаполненную секцию с узлом управления (УУ) 18 под давлением водопитателя 16 и воздушную секцию с УУ 7, трубопроводы питающий 2 и распределительный 1 которой заполнены сжатым воздухом. Воздух нагнетается компрессором 6 через обратный клапан 5 и клапан 4. Включение спринклерной установки происходит автоматически при повышении температуры в защищаемом помещении до заданного предела. Пожарным извещателем является тепловой замок спринклерного оросителя (спринклера). Наличие замка обеспечивает герметизацию выходного отверстия оросителя. В первую очередь срабатывают спринклеры, расположенные над очагом пожара. При этом падает давление в распределительном 1 и питающем 2 трубопроводах, срабатывает соответствующий УУ и вода из автоматического водопитателя 16 по подводящему трубопроводу 9 подается на тушение через открывшиеся спринклеры. Ручное включение спринклерной установки не осуществляется. Сигнал о пожаре вырабатывается сигнальным прибором 8 УУ. Прибор управления 12 при получении сигнала включает рабочий насос 15, а при его отказе резервный насос 13. При выходе насоса на заданный режим работы автоматический водопитатель 16 отключается с помощью обратного клапана 10. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.12.2010 в 13:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 2
|
Уважемые специалисты. На объекте установлена система пожарной сигнализации Honeywell XLS 1000 5000 извещателей. Есть необходимость заняться программированием, но от цены предложения Honeywell по обучению и закупке SDU покраснели уши... Что посоветуете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Ну варианты следующие:
1. Натянуть шапку на уши, чтоб их не было видно и согласиться на их предложение. 2. Нанять другую организацию умеющую работать с этой системой 3. назначить человека чтобы он разобрался и запрограммировал. (в надежде, что он разберется раньше, чем угробит.) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |