| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2011, 16:04 | #1 | |
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10762
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Как правило, полы примыкают к конструкциям здания через деформационный шов. Следовательно, толщину пола в общую высоту защемления включать нельзя поскольку не будет самого защемления полом. Могу только предположить, что если здание имеет связевой каркас, а не рамный, то высоту защемления можно уменьшить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10
|
SergeyKonstr, спасибо за рекомендации по литературе. Надеюсь там есть информация, которая мне нужна.
Цитата:
В существующем здании связи есть только в одном направлении - в направлении меньшего шага колонн. Пролёт в 24м перекрывается металлическими фермами "Траскон", в этой плоскости связей нет. Тут получается горизонтальные нагрузки воспринимаются колонной за счёт создания жестко защемлённого узла. Так что, как вы правильно заметили, каркас без связей в данной плоскости, в этом всё и дело. Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:09. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Тогда после развития осадок фундамента получатся трещины в полу или, если он достаточно армирован - просто дополнительные напряжения, которые, впрочем, тоже совсем не нужны
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Иногда полы специально включают в работу...точнее сказать в полах выполняют скрытые балки,образуя таким образом дополнительные горизонтальные связи...но а так бетонные полы,так или иначе обладают достаточно приличной жесткостью(по сути это жесткий диск) и в работу поидее его надо включить,при этом пол условно не участвует в работе каркаса от вертикальных нагрузок(только горизонтальные-ветер,отпор грунта,крановые),также в нем не возникает осадочных напряжений(если только он специально не закреплен с колоннами),также при отсутствие шва,трещены могут образоваться в зоне контакта бет.пола и колонны.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.04.2011 в 10:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10
|
Цитата:
И, в таком случае, как устраивается подобный узел на практике, чтобы можно был исключить влияние осадок фундамента на пол? Это важно. Цитата:
Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
На горизонтальную составляющую возможно. Но на момент ни ф-т, ни колонна связи с полом не имеет, ф-т повернется в грунте вне зависимости от пола, также повернется поперечное сечение колонны в пределах толщины пола, поскольку в вертикальном направлении для поперечного сечения колонны мало что этому препятствует.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10
|
Вот в этом и вопрос, можно ли учесть пол как часть заделки колонны в фундамент или нет? Естественно, помимо горизонтальной составляющей, этому узлу необходимо ещё воспринять и нагрузку от крутящего момента. Так можно ли прибавить толщину пола к общей глубине заделки колонны в фундамент и у честь это в расчёте, если не устраивать дефшов?
Цитата:
ок, спасибо. всё просто. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Теоретически, чтобы это учесть, нужно в пределах пола соединить колонну и пол, например, посредством стального воротника. Но пол в этом случае уже становится частью фундамента и работа системы становится не предсказуемой. Поэтому не советую. А что, изгибного нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10
|
Цитата:
все есть: и изгибной, и ломающий, и скручивающий. Как не называй момент есть! А ИЗГИБНОЙ тем более имеет место быть. А есть ещё счастливый момент, он наступает ежедневно в коцне рабочего дня. Для меня в целом ответ на мой вопрос ясен. Коллеги, спасибо за помощь! Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 12:44. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни | Red Nova | Основания и фундаменты | 27 | 16.04.2010 11:09 |
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2009 19:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |