| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2008, 14:19 | #1 | |
Заказчик хочет усилить существующий фундамент
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 8575
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
вопрос - а для чего Заказчик хочет усилить фундамент?! Заказчик заказывал расчет фундамента или в фундаменте есть трещины? А Заказчик заказывал инженерно-геологические изыскания? А проект здания есть? Или будете строить "по месту"?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16
|
Блоки местами слегка опсыпаются,http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200483666
Проект есть и в проекте указаны именно эти блоки, но заказчик сомневается в их прочности, говорит "не верю что прошло десять лет и с ними (с блоками) все в порядке".Сомневается можно ли нагружать их. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Бетонным блокам и за 25 лет ни чё не будет, бетон со временем только набирает прочность, арматуры в них нет, усиливать блоки ни к чему, просто заменить плиты на новые и посмотреть состояние подошв фундаментов (проверить прошли ла карбонизация бетона, если нет то всё путем) и всё смело строим дальше.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Верьте oleg_81, бетон в нормальных, не агрессивных условиях всю жизнь набирает прочность. Ну потерял несколько презентабельный вид бетон - это не трагедия..Усиливать фундамент доливкой паралельной стенки - деньги на ветер, все равно работать совместно не будут. Лучше утеплите видимую часть цоколя - зимой в подвале будет не зябко.
P.S. А если Заказчик параноик, можете предложить ему заказать обследование блоков с целью установления фактической прочности бетона %-))) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16
|
А если заказчику предложить вот такой вариант соседсва стен?
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200485605 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
А что вы этим добьётесь? по моему только эксцентриситета приложения нагрузки на подошву. Но если заказчику понравится такой вариант, то ради бога, любая глупость за его деньги, только грунт получше уплотните по новым монолитным фундаментов, чтоб как можно меньше осадку дал.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну знаете ли, стена толщиной 0,5 м из бетона?! плюс еще утеплитель - это какой-то танкодром получается. если уж паранойя такая идет, то отливайте Ваш бетон изнутри - заодно увеличите площадь опирания плит перекрытия %-)))
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
лучше уж тогда бетонировать железобетонные столбы - все равно внизу столбов или колонн требуется фундментная подушка - для передачи усилий на грунт.
то есть изнутри под плиты перекрытия подводите металлическуюю балку, после бетонируете либо монтируете металлические колонны, с опиранием на фундаментую подушку (монолитную). Тогд Вы сможете снять нагрузку от пола первого этажа со стен и передать мимо ФБС на грунт. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Не понимаю, зачем надо наращивать стену. Соберите нагрузки согласно новым архитектурным решениям, посчитайте несущую способность грунта согласно геологии, посчитайте необходимую ширину ленты. Если не хватает, проектируйте уширение существующего фундамента.
|
|||