Непрочитано 15.07.2010, 19:02 #1
SCAD Проблемы с расчетом монолитной плиты
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Добрый день всем. Нужен небольшой совет. Попробовал в SCADе просчитать плиту монолитную по грунту. SCAD выдает ошибку разложения матрицы 99%. Просьба взглянуть на файл. Может ошибка очевидная? Я вырезал несколько элементов плиты, может в этом причина?

Вложения
Тип файла: rar коттедж.rar (3.3 Кб, 142 просмотров)

Просмотров: 3567
 
Непрочитано 15.07.2010, 19:31
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Надо задать связи в любые два узла фундаментной плиты
В один узел связь по Х и У, в другой узел только по У (чтобы плита могла перемещаться по оси Z, связь по Z не ставить)
Задав упругое основание плита может как бы "плавать" по нему от любой горизонтальной нагрузки, хотя бы от ветра, из за этого ошибка. Наложи указанные связи и ошибки не будет. Наложение этих связей на общую картину изгиба плиты не влияет. (только если эта плита не сопряжена со стенами и на стены действует напор грунта, тогда в связях будут значительные реакции, искажающие картину армирования рядом с этими связями. Чтобы избежать ошибок в зонах примыкающих к связям, связи можно переставлять в разные места и пересчитывать)

ЗЫ: и еще у тебя не заданы коэффициенты постели для плиты.
Поэтому плита летит в бездну

ЗЫЗЫ: и вообще, расчет некорректный в целом

Еще: 304 элемент это стержень, а тип жесткости для него задан как для пластины.

Последний раз редактировалось MasterZim, 15.07.2010 в 19:52.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 00:06
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ЗЫ: и еще у тебя не заданы коэффициенты постели для плиты.
Поэтому плита летит в бездну

ЗЫЗЫ: и вообще, расчет некорректный в целом

Еще: 304 элемент это стержень, а тип жесткости для него задан как для пластины.
Спасибо за ответ. Действительно я коэффициенты постели просчитал, но не подтвердил ОК.Плита висела в воздухе А 304 вроде бы как стержень и был задан
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 12:59
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
А 304 вроде бы как стержень и был задан
задан как стержень, только вот жесткость у него не 2, а 1 (а это плита)
У меня был такой глюк, пришлось этот стержень грохнуть, создать заново и присвоить ему вторую жесткость.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 17:47
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Еще вопрос по коэффициентам постели С1 и С2. При расчете их в SCADе послойно ввожу грунты со своим модулем деформации. Начинаю с первого слоя под подошвой и далее. В результате потом для одного слоя дается информация для элемента. Все слои учитываютсяSCADом и где это можно проверить?Либо он принимает только последний введеныый слой грунта?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 21:34
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Engineer SV
коэффициенты С1 и С2 посчитанные в СКАДе советую применять с осторожностью, только для прикидочных расчетов.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 12:57
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Engineer SV
коэффициенты С1 и С2 посчитанные в СКАДе советую применять с осторожностью, только для прикидочных расчетов.
Понятно. Приму к сведению.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 16:29
#8
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


С1 и С2 в Скаде моделируют основание в стадии эксплуатации, именно поэтому там вводится модуль упругости, а для нового строительства - К1 и К2. В книге разработчиков так написано. А еще лучше, я думаю, использовать Кросс - получите переменный коэффициент С1.
Андрей85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Проблемы с расчетом монолитной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58