12.02.2012, 16:01 | #1 | |
Охладительный колодец
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 53680
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В ПЗ:
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 37
|
Спасибо большое! Только не поняла насчет воды: если она постоянно там находится, можно заполнить отст.часть из пол.крана или нужно подводить трубой непосредственно в колодец?
Ну ответьте, пожалуйста, срочно нужно! Последний раз редактировалось Инжир, 12.02.2012 в 18:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Сброс воды в сеть канализ. ограничен по температуре. не помню, 50гр что ли. Сброс от котла может быть высокотемпературный. вот и считайте сколько воды надо подвести в колодец для расхолаживания. Вряд ли найдете данные сколько будет продолжаться сброс с аварийных клапанов котлов или какой расход и вряд ли сумеете посчитать сколько нужно воды на расхолаживание. Так что по "понятиям", что б было и все. У вас вероятно незначительный обьем воды в системе теплоснабжения и аварийный сброс будет незначительным. Слить же воду из системы можно и остывшую.
Насчет чугунной трубы в колодец, то же не уверен. от клапанов котлов должны идти стальные трубы. дальше в некоторых типовых проектах был разрыв струи, типа воронка со сливной трубой, в некоторых эти трубы от клапанов заводились прямо в расхолаживающий колодец. Безнапорные (через открытые воронки) и напорные стоки (если есть таковые) от котлов шли своими трубами. трубу на расхолаживание надо заводить в колодец, не из поливочного крана. нужна ли сеичас автоматика выдерживающая 50гр. на сливе из колодца не знаю. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Да зачем вообще этот колодец? Это же наследие больших паровых котельных, где и постоянная продувка есть, и периодическая, и много всяких сливов. А уже в средних водогрейных котельных всегда делали просто колодец, без выпуска из него в канализацию. И без всякого расхолаживания. Мини-выгребок такой, который всегда полупустой. А если приспичит - откачают. Крышная котельная - водогрейная. В ней возможны только сливы при срабатывании (а вернее при опробовании) предохранительных клапанов на котлах. Тут теоретически возможна температура до 95 градусов. Плюс мелкие сливы от воздушников и спускников. При опробовании клапанов учитываются потери тепла 0.001 от производительности. Если, например, производительность котельной 500 000 ккал/ч (большая для крышной), потери 500 ккал, в виде воды это всего 20 литров. Так оно и "по жизни" есть. Не надо ради этого никаких колодцев городить. В здании, где есть крышная котельная, еще и теплопункт имеется. В теплопункте тоже сливы, и приямок должен быть. Вот там может быть и разбавление. И вообще теплотехники задают эти сливы ВК-шникам ради того, чтобы поизмываться. Потому как не хрен... Пусть корячатся. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
ShaggyDoc то ли в компанию доверенных записался и норовит теперь сразу всех сдать. Тема-то какая интересная. Тут давеча один заученный жидкое и даже твердое топливо пытался узаконить для крышной котельной. Люди творческие, пусть изыскивают. PL сразу уловил суть.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
А я ещё больше запутаю, во http://dwg.ru/bsk/2610, мои фотки, квартальная водогрейная котельная на петроградской стороне, результат аварийного сброса.
До этого случая писали в ПЗ: Цитата:
Но есть одно "но", сейчас в результате гениальной организации реконструкции одной котельной, льем конденсат без охлаждения в трубу "Прагма" с начала отопительного сезона, ничего, пока держится. Подвод холодной воды не нужен, даже если колодец будет пустой (чего не будет), весь объём аварийного сброса останется в накопительной части и будет там спокойно остывать. Да, чуть не забыл, не вздумай класть сталь в грунт в этом месте.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А сброс в канализацию горячих стоков от стиральной машины-автомата, например, не смущает? Может тоже охладительные колодцы в квартирах ставить? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
А котельная эта на экспертизу идет. да хрен с ним с этим колодцем. нужен-ненужен, подводить воду-не подводить. Делать слив в канализацию-нр делать. не корову продаем. мало ли что эксперту в голову придет. заложили, да все дела. чай не из своего кармана. может там начальник ЖЭКа джакузи сделает. рыбок, опять же можно развести. в хозяйстве пригодится. если мазутой не зальют. Будет эксперт в приятственом настроении, скажет, а на хрена колодец ? А Вы ему , Ваше превосходительство, свет очей ... прости дурака, - мы сеичас его похерим крест накрест. минутное дело, ей-ей. и все довольны. Последний раз редактировалось PL, 13.02.2012 в 08:16. |
|||
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому хорошему эксперту придет в голову, что вместо дорогого неуклюжего колодца, для приема высокотемпературных сбросов от клапанов можно поставить в котельной компактное устройство и для охлаждения стоков, и для разрыва струи одновременно. Потому как вопрос не в кубах охлаждаемых стоков, а всего лишь в литрах. А если ОВ-шники все-таки начнут выполнять пункт Цитата:
А ВК должны это выполнять по Цитата:
|
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
"Канализация. Наружные сети и сооружения" Это про материал было.
Цитата:
Не, за ту котельную что в БСК показал деньги на переделку в том числе и с ПКБ сняли, так что не просто "Ибо нехрен", а "Одного раза хватило". Да и цена вопроса-то: 1.КС10-9, 2.тройник чугунный, 3.кусок чугуной трубы, дел на час, разговоров на месяц.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|