| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.04.2015, 10:00 | #1 | |
Чем убрать водяной пар с маслом из воздуха
ГИП
Тула
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 6432
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Для небольших объемов фильтры из порошковых материалов - влаго-маслоотделители, но для воздухоотсоса.. может сетки из проволоки (маты набитые спутаной проволокой) (промывка их тот еще геморой) ну или да, ценрифугование
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Масляный туман из потока убирают с помощью фильтров-коалесцеров.
Различного рода сепараторы (например, с жалюзийной насадкой) тоже могут применяться, методики их расчёта существуют. Когда-то давно доводилось разрабатывать аппарат, в котором сепарация проводилась на насадке из волнистых (?) стальных листов. Поток движется горизонтально, гребни волн расположены вертикально. Шаг волн, количество и расстояние между пластинами определяются расчётом. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Сомневаюсь в действенности зонта. Пар пойдет мимо зонта. А туман встанет под потолком и будет стоять. Такое нехорошее свойство у этого тумана. Разве что огораживать как-то шторами или задувать в приемные решетки. Я тут засаду вижу.
Фильтровать много чем можно - есть для всего плюсы и минусы, надо с производителями общаться. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Другое дело, что от масляного тумана воздух можно очистить так, чтобы вернуть его в цех по рециркуляционной схеме. Вот тогда будет экономия тепла и дорогая очистка оправдается. Систем очистки от масляного тумана сейчас много. "Хороших и разных". Надо выбирать из каталогов (например СовПЛИМ) под оборудование и производительность вентиляции. Но как раз местный отсос надо тщательно проектировать, причем с умом. Зонт в этом случае самое непригодное устройство. Для зонта требуется большое количество удаляемого воздуха, чтобы скорость в сечении зонта была не менее 0.5 м/ч, да и то для масляного тумана это не гарантирует его улавливание зонтом. А очистка любым фильтром будет дорогая - их требуется менять, в лучшем случае промывать. Прежде всего вопрос должен быть решен технологически - удалять воздух непосредственно в месте образования тумана. Вот тогда объемы небольшие, да и фильтр должен стоять непосредственно возле оборудования, чтобы защитить воздуховоды. Иначе вместо полезного результата будет пожар. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Не сомневаюсь.
Речь идет о том, что пар в зонт не пойдет. А чтобы пошел, тогда производительность должна быть гигантской. А задувать какой-нибудь высоконапорной установкой в зонт. У нас сварщики от всяких вытяжных зонтов отказались - эффект практически нулевой. Где-то видео было, не нашел. Режется металл, дым идет вверх, сверху зонт, вроде должен засасываться, а не получается - часть вбок идет. А как-только струйка чуть сбоку от зонта оказывается, то почти 90% дыма в цех. Мы так и не решили проблемы удаления аэрозоля из цеха. Проблема именно в том, чтобы забрать эти выделения в систему местных отсосов. Существующие решения имеют недостатки. Более-менее помогает выгородка участка шторами и организация в этой огородке собственной вентиляции. |
|||
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Да, интересная задачка. А если попробовать организовать горизонтальный поток воздуха над зоной парения из приточной и вытяжной. Расходы задать приточная/вытяжная=0,3-0,7, лучше вихревой, даже при небольшой скорости (расходе) вихревой поток имеет высокую "дальнобойность".
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Конструкцию надо намечать по месту с учетом технологии. Цитата:
А вот вихревая вентиляция - это другое дело. Это способ подачи воздуха, при котором во всём помещении (или его части) создается вихрь, направляющий воздух к вытяжному устройству. Но вихрь может создать только приточная струя, а вытяжной факел всасывания действует только в непосредственной близости. Любой может произвести натурные эксперименты в собственной ванне - со сливным, переливным отверстиями, и душевой сеткой. Там такие же законы. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 03.04.2015 в 16:26. |
|||
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Цитата:
Не хочется втравливаться в спор, утром вставать в 6 на самолет, сейчас ~12. Лет 30 назад знакомился с изобретением - вихревой отсос воздуха на сварочном посту - впечатлило. В популярном журнале (не помню какой, давно было) попадался проект летательного аппарата с подьемной силой на специально создаваемом и обдуваемом вихре. Согласен, фантастика, но проект предлагался на результатах исследований этих самых вихрей, точнее ребята занимались торнадо. Ну а проверить и сравнить дальность вихревого и безвихревого всасывания проще с помощью домашнего пылесоса: включить и с помощью зажигалки замерить расстояние на котором зажигалка чувствует поток на всасывании, повторить опыт, но на всасывании пылесоса закрепить насадку (например из консервной банки с нарезанным донышком) обеспечивающую закрутку потока. Последний раз редактировалось MYV, 03.04.2015 в 17:14. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
aleks_key, в вашем случае напрашиваются наклонные панели/решетки забора воздуха. Довольно удачный выброс получается, из которого можно без особых хитростей забрать почти всё. |
|||
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Утверждение бесспорное. Математику и физику отменить нельзя. К вытяжному отверстию любой конструкции воздух подтекает по площадям сечения. Оесли отверстия в стене - по площади полусферы. В само отверстии скорость устанавливается по расходу и площади сечения. Например, 10 м/с. А в помещении скорость определяется тем же самым расходом, деленным на площадь, но уже "полусфер", а она увеличивается в квадратичной зависимости от расстояния. И здесь любые ухищрения бесполезны. Хотя кое-что можно сделать.
Например, ограничивать площадь подтекания воздуха за счет всяких козырьков. Второй путь - увеличить "эквивалентный диаметр" отверстия, но без увеличения расхода. Это достигается путем установки ребер и щелей различной конструкции. Но всё это дает небольшой эффект - увеличение длины спектра всасывания допустим с полметра до метра. И не более. По вихревым отсосам имеется немало патентов. Во всех смысл "вихря" в том, что вместо "железных" козырьков создается некоторый воздушный ограничитель потока. Да еще в разных вихревых отсосах различные потери, что "в масштабах народного хозяйства" могло бы дать агромадный эффект. Но фирмы, занимающиеся изготовлением вытяжного оборудования, знают, что чудес не бывает. Они делают различные насадки для вытяжки, которые хоть чуть-чуть улучшают длину спектра. Но основное направление - приближение отсоса к источнику выделений. А "общевентиляционные" фирмы, такие как TROX или Systemair хоть и выпускают "вихревые вытяжные диффузоры", никогда не приводят в них спектра всасывания. Фактически это устройства для унификации внешнего вида приточных и вытяжных устройств. Вот в приточных струях вихревой эффект имеет большое значение. Его давно используют как для увеличения дальнобойности (ВЭС, ВЗ), так и наоборот, для быстрого гашения скорости (ВПЭП, ВЭПш и все современные вихревые диффузоры). А "изобрести" вихревое или любое другое "дальновсасывающее" устройство никому в мире не удалось. Так же, как и вечный двигатель. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |