| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт?

Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2015, 06:17 #1
Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Необходимо выполнить укрепление проектируемой дамбы на обрыве реки. Для этого предусматривается заглубление шпунта в галечниковый грунт на глубину 4 метра (надземная часть шпунта состоявляет 5 метров). Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт на такую глубину?
Просмотров: 2796
 
Непрочитано 27.09.2015, 00:42
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Вопрос не в тот раздел. Пишите строителям. ПОС и ТХ, как правило, разрабатывают разные специалисты.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 04:38
#3
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Для металлического шпунта подойдет только вибропогружение.
Но шпунт можно и из буронабивных свай сделать, сваи не обязательно ставить одна к одной, так как грунт в основании хороший.
Рассчитать на устойчивость околосвайный грунт (выпор) по СП свайные фундаменты, и не мучится с металлическим шпунтом.
Val-Nik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 13:42
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Вопрос не в тот раздел. Пишите строителям. ПОС и ТХ, как правило, разрабатывают разные специалисты.
Странно, но сначала я так сделал, тему создал в организации строительства.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 28.09.2015, 14:13
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Да бес с разделом))). Довольно проблематично. Может быть недобив, перекосы в замках - заклинивание, нарушение вертикальности при погружении и как следствие разрыв в замках. Ну, а итогом возможна суффозия грунта (т.е. перемещения грунта с потоком воды) из дамбы в реку. Легче сделать стенку из секущихся БНС хотя это и дороже.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19