| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Господа, имею пару вопросов.
Имеем здание 4 этажа, железобетонное. Сейсмика 8 баллов. От эксперта пришли вопросы: 1. Анализ деформаций каркасов выполнен на расчетные сочетания нагрузок и начальный модуль упругости бетона в противоречие требований п. 6.5.3, п. 6.5.4 СНиП 52-01-2003. Чего эксперту нужно не оч понятно.. В самом вопросе речь о деформации каркаса, а в пунктах этих речь об прогибах элементов.. 6.5.3 В тех случаях, когда прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных деформаций, значения прогибов определяют по жесткостям или по кривизнам элементов. Жесткость рассматриваемого сечения железобетонного элемента определяют по общим правилам сопротивления материалов: для сечения без трещин - как для условно упругого сплошного элемента, а для сечения с трещинами - как для условно упругого элемента с трещинами (принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями). Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона, а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры. Кривизну железобетонного элемента определяют как частное от деления изгибающего момента на жесткость железобетонного сечения при изгибе. Расчет деформаций железобетонных конструкций с учетом трещин производят в тех случаях, когда расчетная проверка на образование трещин показывает, что трещины образуются. В противном случае производят расчет деформаций как для железобетонного элемента без трещин. Кривизну и продольные деформации железобетонного элемента также определяют по нелинейной деформационной модели исходя из уравнений равновесия внешних и внутренних усилий, действующих в нормальном сечении элемента, гипотезы плоских сечений, диаграмм состояния бетона и арматуры и средних деформаций арматуры между трещинами 6.5.4 Расчет деформаций железобетонных элементов следует производить с учетом длительности действия нагрузок, устанавливаемых соответствующими нормативными документами. Кривизну элементов при действии постоянных и длительных нагрузок следует определять по формуле 2. Не представлена информация об учете в расчете армирования коэффициента условий работы mкр (п. 2.14 СНиП II-7-81*) и коэффициента 0,85 к предельной характеристике сжатой зоне бетона R (п. 3.52 СНиП II-7-81*). В пункте 2.14 указывается что элементы следует рассчитывать на прочность с пониженным коэф согласно таб. 7. т.е. считая на сейсмику я согласно этого коэф должен все нагрузки разделить на 1.2 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Эксперт хочет правильного расчета прогибов. С использованием нагрузок, определенных по 2 группе с учетом длительности, и модуль упругости нужно снижать в зависимости от наличия трещин.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Нагрузки определил, думается мне сделать отдельную расчетную схему для расчета прогибов с пониженным модулем упругости, в одной модели наверно это не реализовать...
Кто считал сейсмику в мономах, по СП 14 пункт 5.14 и 6.7.2 требуется вводить доп коэф. учитывает ли МОНОМАх их сам в расчете на сейсмику, общался с экспертом, если ему доказать что прога сама учитывает эти коэф то его устроит конечно. ----- добавлено через ~23 ч. ----- Общался вчера с разработчиками Мономаха, написали мне в письме по этим коэффициентам, кому интересно могу сообщить.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите | gray-85 | Основания и фундаменты | 19 | 07.04.2023 14:10 |
Армирование зоны продавливания в монолитной плите | Ната14 | Железобетонные конструкции | 157 | 17.07.2019 19:38 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 27 | 30.04.2010 06:25 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |