Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты?
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 13016
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Раз разговор о каркасах, может вы о продавливании говорите? Так во многих мкэ уже спец утилиты появились - в мкэ получаем умилия, экспортируем в спец. модуль и выполняем подбор арматуры.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15
|
Для scad Арбат называется. Экспортировать не получится. Берешь усилия в верхней колонны (у основания) и у нижней (у вершины). На разницу этих нагрузок считаешь. Лично не проверял как Арбат считает - считаю ручками. Есть литературка от НИИЖБ по расчету на продавливание. Здесь в даунлоаде по-моему есть, ну или по СП.
По моему здесь. Глянь: http://dwg.ru/dnl/2010 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Цитата:
Но как это возможно ? Откуда разница усилий ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15
|
Tyhig, разница усилий (М и N) - это та сила, которая продавливает перекрытие. За вычетом нагрузки, приходящейся на контур продавливания. По поводу того, как брать нагрузки лучше почитать СП или отчет НИИЖБ, на который я ссылку давал. Там все просто написано. К сожалению процитировать не могу - под рукой нет ни того, ни другого.
А что невозможного? Берешь усилие в колонне под местом стыка с перекрытием и в колонне над местом стыка. Внизу будет больше. Вычитаешь одно из другого (при этом моменты будут с противоположными знаками и сложаться), учитываешь их согласно СП и все - считаешь 3MEi86, не Nmax, а значение по эпюре именно у стыка с перекрытием Для нормальной силы при расположении колонн над и под плитой: F=N2-N1-Fq-Fq1, где N2, N1 - продольные силы, действующие над и под плитой в поперечном сечении колонны у граней плиты Последний раз редактировалось Jeam_Beam, 19.06.2012 в 10:30. |
|||
|
||||
С Арбатом на продавливание что-то неладное твориться... иногда сплошное армирование не проходит, а крестовое проходит ))), а арматуры при этом в N раз меньше тратиться. много раз сталкивался. То ли сама методика в СП, то ли Арбат - но что-то не то.
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Да, надо еще смотреть ограничение по шагу поперечки. Кажется 200 мм не может быть. Иначе наклонная трещина может вообще не попасть на арматурный стержень. Последний раз редактировалось Aragorn, 19.06.2012 в 12:00. |
|||
|
||||
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15
|
Aragorn, я бы не стал вообще рассматривать поперечное армирование в плите, выдаваемое SCADом. Во многих источниках отмечается, что МКЭ дает поперечные усилия в плитах с большой долей погрешности, если надо-то посчитать ручками. Если не прав-поправте
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
А про источники... Экспертиза примет расчет в котором будет поперечка. Как вы объясните, что ручками меньше? |
|||
|
||||
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15
|
Цитата:
так ручной расчет по СП пока никто не отменял и под сомнение не ставил. пока экспертиза у нас ничего против не имела. хотя у меня есть сомнения, что она вообще расчеты смотрела))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 05.07.2011 10:41 |
Армирование плиты. Ошибки моделирования. | wais | SCAD | 3 | 11.05.2011 23:39 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты | Xenser | SCAD | 9 | 01.02.2010 07:10 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |