Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов)

Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2011, 12:23 #1
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов)
Mastak
 
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 3

Требуется определить категории помещений производственного здания. Производство по переработки шламом (отходов) пальмавого и индустриального масел. Шламы на 50% состоят из воды, процесс разделен на отстаивание, очистку от мех.примесей, очистку хим.составами, из полученных продуктов готовятся индустриальные смазки.

Помещения:
1) Приемное отделение шламов?
2) Цех переработки и отстаивания?
3) Цех очистки? (очистка серной кислотой и гашенной известью)
4) Цех варки?
5) Котельная? (котельная работает на переработанном индустр.масле)

все масла являются горючими жидкостями, с температурой вспышки более 150 градусов.
Какие мысли по отношению к категориям?


согласно СП к категории "А" помещения не относятся, проверяю по отношению к "Б":
"...горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа"

т.е. необходимо выполнить расчет по формуле А.1
Из формулы не знаю значения: плотность газа или пара и стехиометрическую концентрацию (для пальмового масла и индустриального масла И-40)

Заказчик в тех.задании указал температуру производства 100-110 градусов, но найденные в интернете технологии производства смазок говорят о температурах 150-280 градусах. Как быть в этой ситуации?

Температуры вспышки пальмового и индустриального 216 и 181 соответственно, насколько опасно если эти масла нагреют до 280 градусов?

А пытаясь проверить по категориям «В» уперся в низшую теплоту сгорания i-го материала. Где взять это значение для пальмового и индустриального масел??
Где-то находил что при неизвестных значениях необходимо принимать максимальную низшую теплоту равную 50, так ли это?


в пособии НПБ п.5.1 "Если в помещении присутствуют различные вещества и материалы, то оценку пожарной опасности (категории В1-В4) допускается проводить по веществу ... принимая массу этого вещества равной полной массе горючих веществ, присутствующих в помещении, а площадь размещения - полной площади, занятой горючими веществами" т.е. за пллощадь берется площадь помещения, а за массу весь объем ГЖ? (*а их у меня 8 емкостей по 20м3*)


а также большой вопрос: емкости 20м3 установлены так что занимают и первый и второй этаж (на первом этаже низ, на втором верх емкости) ... как быть с аварийной ситуацией для первого и второго этажей?

думаю может разлив из емкости считать для первого этажа, а для второго разлив из трубопровода???
Просмотров: 10038
 
Непрочитано 29.04.2011, 13:24
#2
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Mastak Посмотреть сообщение
Какие мысли по отношению к категориям?
Категории рассчитываются технологами производства.
Мысли у технологов.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 14:53
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
все масла являются горючими жидкостями, с температурой вспышки более 150 градусов.
Какие мысли по отношению к категориям?
А я думаю это категория В. Категории от В1 до В4 определяются расчётом по пожарной нагрузке. Но я могу ошибаться
В цехе очистки серной кислотой может образовываться газ (водород)?
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 15:44
#4
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Категории зданий и помещений промышленных предприятий обычно приводятся в нормах технологического проектирования любого производства и являются основным основанием для назначения категорий.
При отсутствии НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, НПБ требуют расчета.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 16:20
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


НПБ 105-03, если вы про них уже не действуют.
Берите задание с подписью на расчет категорий со всеми параметрами веществ.
Если два этажа, то есть отверстие и все прольется на первый этаж, если нет бортиков.
Если ГЖ нагрета выше температуры вспышки, то может быть взрыв, поэтому нажны нормы тех процесса.
Пока считаем по разгерметизации одного реезрвуара на всю площадь. Если конечно остальные резервуары находятся в емкостях из негорючего материала.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2011, 20:16
#6
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Берите задание с подписью на расчет категорий со всеми параметрами веществ.
Если технолог потребует от Заказчика параметры веществ - Директор уволит его за 8 часов.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:38
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Если технолог потребует от Заказчика параметры веществ - Директор уволит его за 8 часов.
Технолог дает параметры тому, кто расчитывает категории. Если технологию предоставляет заказчик, то и все данные с него.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:14
#8
Krapivnik


 
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616


Не понял.
Заголовок темы "Категории помещений произв.здания по взрывоопасности"
А обсуждается только пожароопасность.
В курсе, что это - разные вещи?
Krapivnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 11:38
#9
Mastak


 
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Не понял.
Заголовок темы "Категории помещений произв.здания по взрывоопасности"
А обсуждается только пожароопасность.
В курсе, что это - разные вещи?
да в курсе (уже) ))



Вопрос: При переработке отработанных масел и их регенерации образуется ли аэрозоль?? ... т.е. если аэрозоль образуется то необходимо расчет производить по категории Б, а если нет то Z=0 и расчет по В1-В4?
Mastak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности? fordman Пожарная безопасность 29 17.12.2015 08:30
Огнестойкость зданий и категории пож.оп. помещений Лей Прочее. Архитектура и строительство 18 31.05.2012 16:13
Категории помещений производственных зданий k-lev13 Конструкции зданий и сооружений 46 19.03.2012 13:41