05.04.2009, 08:48 | #1 | |
Расчет щитовой опоры канала теплотрассы
город N
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 3783
|
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
В Скаде не силён (пока Лиры хватает), а площадь арматуры ручками находиться из неравенства M>=Rs*As*(h0-0.5*x)
отсюда As>=M/Rs*(h0-0.5*x) где x- высота сжатой зоны находиться из суммы проекций на ось балки (Rs*As/Rb*b) h0-расстояние от сжатой грани до центра тяжести арматуры. Rs- Расчётное сопротивление арматуры. //Расчёт даст корректные значения если конструкция будет считаться по балочной схеме. Если соотношение l/b>=2. |
|||
|
|