Расчет нагрузок от продукта по СТО СА 03-002-2009
Genf
 
Другие берега
 
г. Краснодар
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 314

Добрый день!

Разбираюсь с примером расчета сейсмостойкости резервуара по приложению П.7 СТО СА 03-002-2009.
Не выходит тот результат, который сведен в таблицу П.7.3, а именно значения нагрузок от продукта pi, pv, p0, а соответственно и pf.

Кто нибудь разбирался в чем причина?

Находил темы, где разбирались отдельные вопросы по этому примеру (раз, два, три).
В этих формулах убрал 10^3 иначе совсем результат странный. Также нужно убрать коэффициент 0,001 в формуле определения pf.
Самое интересно, что формулы для вычисления pi и pc между собой похожи, но pi очень круто не сходится, а pc сходится почти один в один.
Столбец ps+1.2p очень сомнительный, ведь p=0 (нормативное избыточное давление).
Судя по всему еще опечатка в столбце pv ... должно ведь быть pvs

----- добавлено через ~7 ч. -----
Разница оказалась из-за различного значения Импульсивного коэффициента учета неупругих деформаций Ki - табл. 9.9 для расчета опрокидывающего момента, сдвигающей силы и прочностного расчета стенки.
Изменил - сошлось. По поводу столбца ps+1.2p вопрос открыт.

Так все практически сошлось с примером, кроме погонной нагрузки на фундаментное кольцо: в примере qmax/qmin = 165,4/-24,24 кН/м, у меня при тех же данных 107,3/-75,9 кН/м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: document (2).jpg
Просмотров: 28
Размер:	92.7 Кб
ID:	187093  

__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!

Последний раз редактировалось Genf, 25.04.2017 в 12:15. Причина: Добавил ссылки на смежные вопросы
Просмотров: 2225
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузок от продукта по СТО СА 03-002-2009

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Библиотека элементов проектирования в AutoCADArchtecture 2009 Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 19.03.2012 11:25
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 ponika AutoCAD 3 29.09.2010 14:32
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Руководство по AutoCAD 2009 на русском remesnik AutoCAD 43 24.12.2008 22:40