Непрочитано 11.07.2017, 15:19 #1
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие
kapitelinet
 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154

Учитываете ли вы упругий отпор грунта засыпки при динамических расчётах зданий? И если учитываете, то как?

Вот, как я считаю, нужно поступать:
Считаю коэффициент постели по формуле В.1 СП Свайные фундаменты с учётом гамма=1, умножаю на 8 и прикладываю только к
тем стенам подвала, которые давят на грунт при динамическом воздействии.
Причём это справедливо только для эксплуатационной стадии, а для строительной считаю без учёта отпора на ветер*0,8

Всё верно?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Уточнение. Речь идёт о многоэтажном здании на плите по сваям. Заглубление подошвы относительно дневной поверхности - 2м

Последний раз редактировалось kapitelinet, 12.07.2017 в 08:48.
Просмотров: 2559
 
Непрочитано 12.07.2017, 12:17
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Сильно не уверен что вообще правильно прикладывать отпор грунта.
Этот отпор вам догружает или помогает?

Если речь про ветер, то КМК достаточно приложить давление грунта нагрузкой. Тогда она будет либо частично гасить, либо наоборот - догружать конструкцию подвала в сочетании с ветром
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 12:55
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Никакого упругого отпора грунта не может быть в принципе. Грунт - аморфное "тело".
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 16:52
#4
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Этот отпор вам догружает или помогает?
Он увеличивает собственную частоту здания и, соответствено, улучшает ситуацию при расчёте пульсаций, потому что коэффициент динамичности меньше.
Так же он берёт на себя часть горизонтальной нагрузки, которую сваи воспринимают .
kapitelinet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
Расчитать объем обратной засыпки Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.02.2012 19:54
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05