| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как снизить коэффициент трения?

Как снизить коэффициент трения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2010, 17:02 #1
Как снизить коэффициент трения?
Анизамара
 
проектирование
 
Москва
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 11

Всем доброго времени суток))
Подскажите как и с помощью чего можно снизить коэффициент трения скользящей опоры трубопровода по опорной конструкции, при температуре от 300-400С?
Просмотров: 9412
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:06
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Смазкой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:19
#3
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Sarman, смазка со временем вытечет/испарится.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:25
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


катковая опора.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:27
#5
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Sid Barret, к сожалению дает снижение трения только в одном направлении, нужно снизить коэффициент в целом, в горизонтальной плоскости.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:30
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Может есть какая нибудь химия (материал консистенции как мыло), специально для подобных целей. Думаю стоит поискать...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:32
#7
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Шмидт, вот и хотелось бы по точнее узнать какая химия
пока нашла только фторопластовые прокладки, но их эффективность только до 260 градусов. а дальше идет испарение и выделение концерогенов(
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:34
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Попробуйте использовать фторпластовые или "шариковые" опоры! Последние надежнй в экплуатаци, но значительно дороже!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:35
#9
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток))
Подскажите как и с помощью чего можно снизить коэффициент трения скользящей опоры трубопровода по опорной конструкции, при температуре от 300-400С?
Подкладки из листов фторопласта. Однако надо эти подкладки уберечь от выскальзывания. Нужны ограничители.
Если можно использовать другие опоры, то тут большой выбор самых разных конструкций. (Подвесные, разные свободно-подвижные, качающиеся, роликовые, секторные, катковые, ограниченно-подвижные и т.д.)
Приходилось применять самые разные с учётом конкретных условий...
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:35
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Машинным маслом надо мазать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:37
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


резинометаллические опоры! %-) а можно пружинные подвесы использовать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:41
#12
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?

nsivchuk, опоры предполагаются в горячей насосной и подвесные, качающиеся, роликовые и катковые не проходят по нагрузкам на штуцера насоса, хотелось бы именно скользящую, но с малым коэффициентом трения.

Sarman, смазочные материалы необходимо обновлять, не представляю себе технологию обновления смазки в постоянно действующей опоре.

Forrest_Gump, пружинные опоры на скольжение никак их эффективность при перемещении до 12мм, а этого мало. Резинометаллические не встречала.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:55
#13
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


шариковые опоры есть 4.903-10 в.5
http://dwg.ru/dnl/2676
300-400С это температура продукта? если да то не факт, что такая температура будет на опоре. Опора под трубопровод сушествующая или новая?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:58
#14
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Поищите серию:
Серия 4.903-10, выпуск 5 - опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:10
#15
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


по дискавери показывали применение тефлоновых прокладок
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:12
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ха-ха. для сейсмозащиты пружинные подвесы годятся, а Вам - нет....
P.S. GERB
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:58
#17
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=Анизамара;561496]Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?

nsivchuk, опоры предполагаются в горячей насосной и подвесные, качающиеся, роликовые и катковые не проходят по нагрузкам на штуцера насоса, хотелось бы именно скользящую, но с малым коэффициентом трения.

Неужели температура в насосной может быть такой высокой?
Температуру скользящих опор можно и нужно существенно снизить за счёт применения, например, тепловой изоляции и дополнительных устройств.
Причём тут "не проходят по нагрузкам на штуцера насоса"? Понять без дополнительных пояснений не могу.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 19:52
#18
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ха-ха. для сейсмозащиты пружинные подвесы годятся, а Вам - нет....
P.S. GERB
хорошо вам смеяться, а если трубопроводу нужна устойчивость? пружинная подвеска хороша при вертикальных колебаниях, при горизонтальном смещении, чаще всего, она не работает, у меня нет проблем с вертикальными нагрузками - трубопровод горизонтальный, а вот горизонтальные надо уменьшить и пружинная опора/подвеска не годяться.
Алекс80, Lev_37, благодарю за подсказку.
Розмысл, тефлон держит 260 градусов, эффективность его использования до 125 градусов - примерно до стольки производители гарантируют прочность материала.
nsivchuk, насосная открытая 300-400С - температура среды, но опоры то приварные. интересовали именно дополнительные устройства. роликовые опоры не подходят - обвязка предполагает смещение трубопровода и воль оси трубопровода и поперек.

Последний раз редактировалось Анизамара, 28.04.2010 в 20:04.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 18:54
#19
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
хорошо вам смеяться, а если трубопроводу нужна устойчивость? пружинная подвеска хороша при вертикальных колебаниях, при горизонтальном смещении, чаще всего, она не работает, у меня нет проблем с вертикальными нагрузками - трубопровод горизонтальный, а вот горизонтальные надо уменьшить и пружинная опора/подвеска не годяться.
Алекс80, Lev_37, благодарю за подсказку.
Розмысл, тефлон держит 260 градусов, эффективность его использования до 125 градусов - примерно до стольки производители гарантируют прочность материала.
nsivchuk, насосная открытая 300-400С - температура среды, но опоры то приварные. интересовали именно дополнительные устройства. роликовые опоры не подходят - обвязка предполагает смещение трубопровода и воль оси трубопровода и поперек.
-Свободно-подвижные опоры бывают и шариковые, но бывают конструкции, состоящие из двух пар роликов...
-Необходимую температуру для фторопласта легко обеспечить не только теплоизоляцией, но и дополнительными конструктивными мероприятиями, например, выносом скользящих опорных частей на консоли балок, на которые могут опираться Ваши стандартные опорные части трубопроводов.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 20:01
#20
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


nsivchuk, спасибо за совет.
Анизамара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как снизить коэффициент трения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как снизить потребеление электричества для обычного компьютера dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 08.02.2010 08:29
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16