| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.07.2010, 13:08 | #1 | |
Расчёт анкерного болта.
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 58810
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Напрмер, стойка навеса. Круглая, гладкая и тонкая. Удары головой не предусмотрены.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
хм... возможно
но стоит постараться, чтоб в стойке навеса даже Q отсутствовала |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
в принципе - да !
1. если крыша навеса плоская и тонкая, т.е. горизонтальная составляющая ветровой нагрузки отсутствует или незначительна. 2. если вес конструкции достаточно высок, и сила отрыва конструкции от земли ветром (хз как это правильно называется) меньше веса конструкции навеса. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Дело в том, что если в одном из объектов заказчик попросит обосновать причину установки болтов именно таких диаметров я сяду в лужу. А обосновывать всё своим "конструктивно" я врядли смогу. Где можно почитать нормы "конструктивного" принятия болтов?
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
3.26. Диаметры конструктивных болтов должны быть указаны в задании на проектирование фундаментов. При отсутствии указаний диаметры конструктивных болтов назначаются в соответствии с диаметром отверстий в опорных частях оборудования. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Пример. Проектирую решётчатую подпорку высотой 10м. Состоит она из таких элементов: стойки - уголок 63х5, раскосы 40х4. Усилие выдёргивания приходящееся на один болт 3 тонны. По расчёту проходит болт диаметром 16мм. Умом понимаю, что мало, но где можно посмотреть, что конструктивно допустим надо будет не менее 20-го болта ставить??? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
саму себе и выдать, а что тут такого?
А в пояснительной записке к расчету так и написать: Принимаем диаметр болта 20. И точка а если заказчика душит жаба, то пусть сам и меняет обратно на 16, под свою ответственность)) Ты, как проектировщик, свою работу выполнил, решение принял. Инженерный запас не всегда можно нормами подтвердить, эта тема тут широко обсуждалась. Хотя где-то я видел про эти минимальные диаметры, но никак не вспомнить.. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
В наше кризисное время может. И одно дело если проектировать одну-две небольших конструкции, а другое это когда проектируешь какую-нибудь кабельную эстакаду с несколькими десятками стоек (и соответственно столько-же опор и креплений). Экономия должна быть экономной.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
"Проектирую решётчатую подпорку высотой 10м. Состоит она из таких элементов: стойки - уголок 63х5, раскосы 40х4. Усилие выдёргивания приходящееся на один болт 3 тонны. По расчёту проходит болт диаметром 16мм. Умом понимаю, что мало, но где можно посмотреть, что конструктивно допустим надо будет не менее 20-го болта ставить???"
ставите 16. и не надо слушать всяких Старперов. Если нужно будет обосновать можно к-ты по надежности взять побольше. Гамма эм(материал) - мол сталь щас совсем не та что раньше - разбавляют мочой безбожно и т.п., гамма эн - ответственный элемент - в последствии обрушение может нанести значительный материаольный ущерб упав на конкурентсские РЕШЕТЧАТЫЕ ПОДПОРКИ() и запоров им бизнес на корню, им бедным разве что и останется на адвоката да в суды... Кароче фантазируйте со смыслом. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Увидев это вы, радостно урча , для своих колонн применяете болты М20. А в разговоре с заказчиком делаете вид, что у вас провал в памяти и вы ничего не знаете о ГОСТ 24379.0-80 "Болты фундаментные. Общие тех. условия. Конструкция и размеры". На мой взгляд, фундаментные болты М12, М16 - это для крепления оборудования, а не для серьезных колонн. В "Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) в Таблице 3 указаны анкерные болты М10. Так что теперь еще и на них колонны крепить? Ну ясно же что и это для оборудования. Короче, РастОК, обосновать можно много чего. Но лучше бы вам с заказчиком поговорить. По-человечески. А то вы все на форуме, да на форуме разговариваете. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
глубина заделки u-образного анкерного болта | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.06.2010 19:41 |
заделка анкерного болта в монолитной плите. | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2010 09:09 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |