Непрочитано 25.01.2012, 15:02 #1
Как утеплить венткороб?
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 436

Холодный чердак. Куча венткоробов. Оборудование под вентиляцию размещено в холодном чердаке (приточная и вытяжная) от вентиляции куча дырок в крыше. Необходимо утеплять короба.

Внимание вопрос, Знатоки!

Какая должны быть толщина утеплителя венткоробов, и если есть может у кого нибудь узлы прохода через холодную скатную кровлю (деревянная стропильная система) венткоробов? (Конкретно интересуют расстояние от наружной грани короба до стропильных ног.) Заранее благодарю.
Просмотров: 11751
 
Непрочитано 26.01.2012, 19:55
1 | #2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Сети приточной системы от улицы до приточной установки идущие в "холодном" чердаке утеплять не нужно. Обязательно нужно утеплить сети вытяжной вентиляции. Есть СНиП 41-03 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", есть альбомы у всех производителей утеплителя отдельные по изоляции инженерных коммуникаций. Вообще, такую изоляцию может и специалист ОВ подобрать, однозначно к архитектуре относятся только узлы прохода через кровлю и шахты.
Расстояние от стропильных ног до короба не нормируется, если это не дымоход, ну или что-то с сопоставимой температурой воздуха. Обычный воздух комнатной температуры дерево тлеть не заставит.
Под "оборудованием под вентиляцию" в Вашем чердаке подразумеваются только эти самые "короба"? Просто, если Ваш чердак является венткамерой, то есть в нем расположены установки притока и вытяжки, то имеет смысл получить у специалиста ОВ требования к помещению. Если у Вас там установка приточная, то ее-то тоже теплоизолировать надо, или этот вопрос проектировщик ОВ оставил себе?
Температура в венткамере, насколько я знаю, не нормируется, но в практике ни разу не сталкивалась с приточной камерой - холодной, даже в промке обычно +5, +10... Холодная часть, куда поступает воздух с улицы - форкамера отделяется от венткамеры утепленными перегородками, дальше к перегородке этой примыкает приточная установка с фильтрами, вентиляторами и калориферами, дальше по сети идет уже подогретый воздух, в венткамере +10, и ничего утеплять не надо... Обычно как-то так.
Утепление вытяжных сетей предусматривается обычно, если вытяжка естественная, и никакого оборудования и венткамер нет; в холодном чердаке вытяжные вентшахты утепляются...
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 15:21
#3
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Сети приточной системы от улицы до приточной установки идущие в "холодном" чердаке утеплять не нужно. Обязательно нужно утеплить сети вытяжной вентиляции. Есть СНиП 41-03 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", есть альбомы у всех производителей утеплителя отдельные по изоляции инженерных коммуникаций. Вообще, такую изоляцию может и специалист ОВ подобрать, однозначно к архитектуре относятся только узлы прохода через кровлю и шахты.
Расстояние от стропильных ног до короба не нормируется, если это не дымоход, ну или что-то с сопоставимой температурой воздуха. Обычный воздух комнатной температуры дерево тлеть не заставит.
Под "оборудованием под вентиляцию" в Вашем чердаке подразумеваются только эти самые "короба"? Просто, если Ваш чердак является венткамерой, то есть в нем расположены установки притока и вытяжки, то имеет смысл получить у специалиста ОВ требования к помещению. Если у Вас там установка приточная, то ее-то тоже теплоизолировать надо, или этот вопрос проектировщик ОВ оставил себе?
Температура в венткамере, насколько я знаю, не нормируется, но в практике ни разу не сталкивалась с приточной камерой - холодной, даже в промке обычно +5, +10... Холодная часть, куда поступает воздух с улицы - форкамера отделяется от венткамеры утепленными перегородками, дальше к перегородке этой примыкает приточная установка с фильтрами, вентиляторами и калориферами, дальше по сети идет уже подогретый воздух, в венткамере +10, и ничего утеплять не надо... Обычно как-то так.
Утепление вытяжных сетей предусматривается обычно, если вытяжка естественная, и никакого оборудования и венткамер нет; в холодном чердаке вытяжные вентшахты утепляются...

у меня холодный чердак, то есть кровельный пирог ни как не утеплен. По зданию вентиляционщиков (смотрю чертежи), все установки приточные находятся прямо там. Я вчерашний студент и для меня все ново, так как в универе всех знаний не получишь, да и дурака валял много. Теперь же приходиться наверстовать. Позвонил, спросил, сказали утеплять короба, и огнезащитой промазывать, толщина 100 +2 слоя ГКЛВО.

Хочу уточнить про короба. Неужели не надо нормировать расстояния, я читал вот тут http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_21.html. А вообще смешно конечно делать проект, спрашивая все на форумах, но деваться некуда. Может почитать посоветуете что-нибудь, по данной теме?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 16:02
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Слово "короба" забываем. Есть воздуховоды. Утеплять или нет воздуховоды, а также обеспечивать или нет огнезащиту - решают проектировщики вентиляции. Они же защиту предусматривают и учитывают в своих чертежах. В сложных случаях, когда изоляции много, даже специальная марка рабочих чертежей может разрабатываться.

Когда действительно элементами вентиляции являются строительные конструкции (например, воздухозаборные камеры), то выдается задание от ОВ для АС, а не "сказали утеплять короба, и огнезащитой промазывать". Напромазываетесь так..
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 16:14
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Если вентоборудование стоит на холодном чердаке - значит оно в наружном исполнении и в утеплении не нуждается. Либо, как вариант, выгородить часть чердака и сделать там утепленную венткамеру под оборудование (это, наверное, дешевле). Приточные воздуховоды, действительно, утеплять глупо, а вытяжные обычно утепляют сами ОВ-шники, закладывая оклеечный утеплитель в спецификацию. Зачем там огнезащита - вообще загадка. Насчет узлов прохода - посмотрите сайт Технониколь - у них много чего выложено. По образу и подобию можно и свое сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:51 нашла в пз ов
#6
TARTUGA


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 6


В проекте используются воздуховоды класса «Н» (нормальные) и «П» (плотные).
Приточные воздуховоды от воздухозабора до калорифера выполняются в изоляции минеральной ватой Lamella Mat фирмы Rockwool толщиной не менее 40 мм для предотвращения образования конденсата.

3.7 Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов теплоснабжения и воздуховодов систем вентиляции

Вертикальные магистральные участки трубопроводов систем теплоснабжения а также воздуховодов систем вентиляции прокладываются в шахтах, предусмотренных архитектурной частью проекта.
Горизонтальная поэтажная разводка трубопроводов систем теплоснабжения осуществляется под потолком помещений. Разводка воздуховодов систем вентиляции в коридорах и санузлах здания осуществляется под потолком помещений, а в остальных помещений - в открытую.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002.
Подбор сечений трубопроводов и воздуховодов осуществляется по расчету, с учетом нормируемых скоростей движения воздуха и тепло - холодоносителей.
В качестве изоляции трубопроводов теплоснабжения используется теплоизоляция из вспененного полиэтилена «K-FLEX ST».
Транзитные воздуховоды пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции)с пределом огнестойкости EI30. Транзитные воздуховоды прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости не менее EI150. Транзитные воздуховоды систем любого назначения из разных пожарных отсеков проложены в общей шахте с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI150, при условии: транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны., транзитные воздуховоды другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI150.

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ШУМА
Крепление воздуховодов к вентиляторам осуществляется с помощью гибких виброизолирующих вставок.
Для предотвращения распространения аэродинамического шума, генерируемого вентиляционными установками, предусмотрена установка шумоглушителей. Для защиты от структурного шума - гибкие вставки и виброразвязки.
Применение оборудования с пониженным уровнем шума.
Расчетные параметры скорости воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях;
Низкая скорость воздуха в вытяжных каналах.
TARTUGA вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:28 Утепление воздуховодов
#7
Мария2009


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 1


Здравствуйте!
Первый раз приступила к проектированию.Пока загвоздка в утеплении воздуховодов. Прошу помощи, объясните пожалуйста, хочу разобраться в этом вопросе раз и навсегда.
Ситуация такая, трехэтажное здание, на третьем этаже находятся приточно-вытяжные установки из них приточные и вытяжные воздуховоды выходят через кровлю на улицу.Вот тут то и возник вопрос, какие воздуховоды утеплять лишь при проходе через пирог кровли( то есть отверстие заделать в кровле утеплителем), а какие воздуховоды утеплять на улице над кровлей.

Заранее благодарю за отзывчивость и помощь молодым.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Здравствуйте!
Первый раз приступила к проектированию.Пока загвоздка в утеплении воздуховодов. Прошу помощи, объясните пожалуйста, хочу разобраться в этом вопросе раз и навсегда.
Ситуация такая, трехэтажное здание, на третьем этаже находятся приточно-вытяжные установки из них приточные и вытяжные воздуховоды выходят через кровлю на улицу.Вот тут то и возник вопрос, какие воздуховоды утеплять лишь при проходе через пирог кровли( то есть отверстие заделать в кровле утеплителем), а какие воздуховоды утеплять на улице над кровлей. Воздуховоды выходят на улицу по одиночке, то есть вокруг них нет никаких строительных конструкций

Заранее благодарю за отзывчивость и помощь молодым.
Мария2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 17:39
#8
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


и никто не помог)
а вопрос аналогичный

На покрытии вентоборудование, воздуховоды к нему проходят через проем в конструкции покрытия, на сколько делать высотой вентшахту?
утеплять ее?
На сколько ее утеплять?
(ну по поводу воздуховодов,это можно на ОВ инженера спихнуть - это он пусть решает утеплять или нет)
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 18:19
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
На покрытии вентоборудование, воздуховоды к нему проходят через проем в конструкции покрытия, на сколько делать высотой вентшахту?
Воздуховоды бывают приточные, вытяжные, дымоудаления. И везде могут быть разные решения. Вентшахта вообще тут ни при чем - это отдельная песня.
Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
это можно на ОВ инженера спихнуть
Не можно, а нужно, это его задача.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как утеплить венткороб?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как утеплить пол лестничной площадки? piratos Конструкции зданий и сооружений 9 26.12.2011 15:05
как лучше утеплить кирпичный дом? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 12 14.09.2011 23:48
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09
Как правильно гидроизолировать и утеплить приямок в подвал I.Van Конструкции зданий и сооружений 3 25.11.2008 12:31