Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
SergeyKonstr, Спаибо за конструктивизм!!
а что с толстыми плитами и наклонными сечениями? Offtop: как толстые плиты в лире считаете/моделируете? каким типом КЭ? Цитата:
Что же вы делаете с толстыми ? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Ayvengo, swell{d}, Тогда как вы ищете С-С0? целиком берет расчет по пособию К СП52 ? т.е. определение через момент среза , тогда там нужны Qmax на опоре и распределенная-все берете руками пересчитывать? или Qmax из КЭ на опоре-но тут как всегда все говорят про погрешность вычислений 2-1 производной?
или как у Краковского просто машинный поиск худшего С? swell{d}, последний вопрос.как я понял, ты, наверное, поступаешь так: из Кэ берешь Q, смотришь расстояние до опоры. его берешь как "а" в формулах 8.60-62-? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
А если с нормальными КЭ в плите в зонах без продавливания МКЭ расчет не требует постановки поперечной арматуры - тоже руками пересчитываешь? Я еще понимаю, когда поперечка требуется и ручным расчетом обосновываем отсутствие в ее необходимости.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Vasya constr, я поперечку в тонких плитах вообще никогда не ставил. Ни разу. От продавливания всегда ухожу капителями или балками.
В толстых (фундаментных) плитах ставил, но там было продавливание колонной. CEBEP, в случае с фундаментными плитами, беру среднее давление под фундаментной плитой, вычитаю вес плиты + длительная в подвале и дальше по грузовым площадям прикидываю Q, отбрасывая часть нагрузки в пирамиде под стеной. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Шаманю.
Смотря что считать толстыми плитами. В зависимости от расстояния между опорами плиты. L=10*hпл -тонкие плиты, L=5*hпл - плиты средней толщины, это оболочки КиргофаOfftop: Правильно, чтоль, написал.., для ЛИРЫ тонкие. Есть элемент Рейссенера (толстая плита). Тип КЭ 46. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.02.2016 в 13:45. Причина: Думал одно, написал другое |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
mainevent100, на одном из последних объектов бодрые архи нарисовали шаг стен 7,8м. Ну мы предложили им - или сплошная плита 220 мм, или с рёбрами (которые попадают точно под перегородки) 160 мм. На коленке прикинули экономию по бетону - балки сразу перестали смущать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191
|
Цитата:
А у нас только поперечка, только хардкор Да. собсвенно СНБ 5.03.01 + excell |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Я не много не так выразился, кто нибудь проверял или имеет информацию о прочности сечения на действие поперечных сил, при постановки арматуры для продавливания в зоне 1.5h0, хватает прочности или есть случаи когда не хватает?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Offtop: если я правильно понял вопрос, то такие случаи бывают, когда поперечная сила в плите, примыкающей к одной из граней колонны, значительно больше поперечных сил по другим граням.
тогда поперечной арматуры, установленной на суммарную продавливающую силу, в этом перегруженном сечении может не хватать по расчету на Q. Если же колонна загружена со всех сторон равномерно, то разрушения по наклонным сечения быть не может - только продавливание |
|||