Непрочитано 02.02.2017, 12:25 #1
Как задать ветровую нагрузку на плоскую кровлю?
Alexsandr 1
 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 1

Как задать ветровую нагрузку на плоскую кровлю по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"? У меня здание 36 м на 66 м, уклон кровли 1,5 градуса, по периметру есть парапет 1 м. Заранее благодарен за ответы.
Просмотров: 5528
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:20
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


по минимальному уклону задай, если эта нагрузка решает что-то
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:36
#3
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Offtop: глупая трата времени
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:07
#4
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181


Лет 15 назад в новом торговом "МиниСупермаркете " весной опрокинулась плоская кровля уклон где то градусов 5. Профлист/прогоны/фермочки лежали у входа вверх тормашками. Т.е. целые и невредимые. Не выдержали места закрепления фермочек к мауэрлату/стенам. Может для 36 метрового пролёта это и не актуально (явно стены не кирпичые будут). Но про отрицательные давления ветра забывать не стоит. И про микрорельеф местности тоже. Бывает, что рядом стоящие здания создают эффект "аэродинамической трубы"или наоборот затеняют здание и ветровая нагрузка минимальна. Так на одном из складов ураганом снесло козловой кран с серьёзными последствиями, а спрятанная за большими складами временная деревянная пристройка совсем не пострадала.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:39
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Offtop: глупая трата времени
Я уже как-то рассказывал на форуме реальную историю, когда не учет данного фактора грозил одному из наших оделов штрафом в несколько миллионов ...
Повторяться не буду - много раз писал почему это делать обязательно нужно. Впрочем дело хозяйское - не хотите - не учитывайте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 16:15
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Alexsandr 1 Посмотреть сообщение
Как задать ветровую нагрузку на плоскую кровлю по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"?
Если про аэродинамические коэффициенты, то их все таки лучше из еврокода взять.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Наши нормотворцы отчего то схему плоской кровли при их заимствовании проигнорировали
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 16:43
#7
Ingener12

Инженер
 
Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19


Alexsandr 1, в первую очередь см. первые две строчки табл. Д.3б СП20.13330.2011.
__________________
_
Спасибо

Последний раз редактировалось Ingener12, 02.02.2017 в 16:54.
Ingener12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как задать ветровую нагрузку на плоскую кровлю?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11