| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Несущая способность профлиста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 13:06
Несущая способность профлиста.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Есть не совсем стандартый профлист. НС44-1000-0,7-0,1. 4 волны.Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.У изготовителя такой инфы нет.
Просмотров: 48102
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:52
#21
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не проще залить по профлисту слой керамзитобетона (легкий и звукоизоляция хорошая), а по нему уже сделать стяжку?
Тоже над этим думал, неплохой вариант.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:57
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Мда, зказчику явно цена ЦСП не понравится
А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют.
Цена ЦСП наверно не выше фанеры.
И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм.
Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо.
А пол-то где?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:23
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цена ЦСП наверно не выше фанеры.
И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм.
Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо.
А пол-то где?
У нас в городе 10мм стоит почти 200р квадрат.
Пол в АБК.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:43
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


А сколько стоит стяжка 5-6 см с работой? Не думаю, что дешевле...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 15:01
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А сколько стоит стяжка 5-6 см с работой? Не думаю, что дешевле...
Около того и выйдет
Только 20мм это уже 350р+ уложить еще надо. А ЦСП действительно используют как выравнивающую стяжку?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 16:27
#26
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Около того и выйдет
Только 20мм это уже 350р+ уложить еще надо. А ЦСП действительно используют как выравнивающую стяжку?
Думаю ЦСП здесь будет выступать больше как "жесткий диск" для профлиста: равномерно передавать нагрузку на гофры, поэтому надо чтоб несущие элементы перекрытия лежали горизонтально
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 17:45
#27
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Пример перекрытия по профлисту. Сертифицырованно.
"Шифр М25.152004 вып. 4 Полы жилых и общественных зданий со сборными стяжками из гипсокартонных листов"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пол_11.jpg
Просмотров: 1500
Размер:	69.3 Кб
ID:	32877  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 21:21
1 | #28
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 21:17
#29
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм.

Последний раз редактировалось konalek, 05.06.2011 в 22:39.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 22:11
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Держать будет, но прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям (f = L/200 = 30 мм). Это означает что не рухнет, а всего лишь заметно прогнется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 22:21
#31
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Держать будет, но прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям (f = L/200 = 30 мм). Это означает что не рухнет, а всего лишь заметно прогнется.
да там эстетики не надо, главное чтоб держало.... просто я представляю схему работы профлиста при прогибе, какие нагрузки получит крепеж профлиста... не по срезает ли их?
konalek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 23:31
#32
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм.
Прогиб, ограниченный эстетическими требованиями, считается от длительной части нормативной нагрузки. Для Москвы, например, таковая составит 180*0.5*0.7=63кг/кв.м (по неактуализированному СНиПу). Наверняка по эстетике пройдет.
Я бы в данном случае задумался о стоке воды в период таяния снега.
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 00:12
#33
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


сток воды будет обеспечен т.к. профнастил уложен с уклоном, как раз для стока
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 00:33
#34
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
сток воды будет обеспечен т.к. профнастил уложен с уклоном, как раз для стока
5 градусов. Не маловато для профлиста?
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:06
#35
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
5 градусов. Не маловато для профлиста?
да если через стыки вода побежит то нечего страшного т.к. это навес, осадки и так будут попадать, он и так открытый, мне самое главное чтоб он выдержал снег, а то зимы в последнее время аномальные, будет ли не будет снега 180 кг....
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:54
#36
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа,
А устойчивость стенок на опоре?
Вспомним окей
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 13:26
#37
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
да если через стыки вода побежит то нечего страшного т.к. это навес, осадки и так будут попадать, он и так открытый, мне самое главное чтоб он выдержал снег, а то зимы в последнее время аномальные, будет ли не будет снега 180 кг....
Об этом больше должны переживать нормописатели

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А устойчивость стенок на опоре?
Однопролетная схема у автора вопроса
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 14:31
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Однопролетная схема у автора вопроса
И что? На опорах стенки гофров могут потерять устойчивость. Правда в данном случае - не теряют.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 15:55
#39
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И что? На опорах стенки гофров могут потерять устойчивость. Правда в данном случае - не теряют.
Теоретизируете
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 16:18
#40
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям
Если прогиб получается при упругой деформации, то после таяния снега (снятия нагрузки) лист восстановится. Вот и вся эстетика...
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Несущая способность анкеров из арматуры I.Van Железобетонные конструкции 8 28.11.2007 19:54
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30