| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.04.2010, 16:51 | #1 | |
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Проектировщик
Симферополь, Украина
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 53195
|
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/2907 http://dwg.ru/dnl/2891 http://dwg.ru/dnl/428 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%F7%ED%FB%F5 |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Воспользовался рекомендациями к проектированию ферм.
Из-за невозможности развить ферму по высоте и очень большой нагрузке на покрытие получаются большие напряжения в узлах ферм. После расчета получились такие вот узлы. Если не сложно то прошу их оценить. Такие сложные решения получились из-за продавливания или от того что не хватало длины сварного шва, поэтому пришлось врезать пластину 10мм в центр сечения. |
|||
|
||||
Честно говоря, больших усилий не наблюдаю Если под рекомендациями Вы подразумеваете "Пособие", то про ошибку в формуле (92) знаете? И еще: на вырыв/продавливание болбшое влияние оказывает разность габаритов пояса и элементов решетки. Эта разница должна быть минимальной - конструктивно достаточно обычно 20 (мм). Также очень сильно влияет толщина стенки поясов: 4 и 5 миллиметров в данном случае большая разница.
Последний раз редактировалось IBZ, 20.04.2010 в 19:49. |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Спасибо за совет
Честно говоря не понял про какое именно пособие идет речь, я пользовался СП 53-102-2004 Приложение С (а там расчеты, как я понял, взяты из руководства по проектированию ГСП 1978 г.) По поводу усилий то, как мне кажется, 210 кН на раскосе 120х120х4 ( + усилия растяжения в нижнем поясе) довольно много. Главная сложность что между фермой и колонной должен быть монтажный зазор и усилия приходится передавать через "всякого рода" накладки и столики. Основной вопрос : - смогут ли это сделать наши "любимые" строители ? может есть вариант проще ? (очень интересует вопрос с врезанными в центр фасонками) Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 20.04.2010 в 20:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
- жесткость узлов учел (моменты там небольшие) - по поводу торцов спасибо (в общих листах написал, но на узлах тоже обязательно их изображу) - по поводу труб - это было пожелание заказчика (здание возле моря и защиту от коррозии проще обеспечить на ГСП) По поводу ошибки: в пособии к СНиП вроде (0.4 + 1.8*c/b) Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 10:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
А с чего вы взяли, что должно быть b?
у меня есть: 1) пособие к СНиП в WORD - там d. 2) пособие к СНиП в PDF - там d. 3) Справочник Мельникова, 1991 - там b. 4) Кузин "Расчет ферм", 1999 - там тоже b. Блин, точно. При использовании b несущая способность узла увеличивается. Алексей, а ты свое пособие откудава брал? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Формула из пособия Djvu
Интересно ... Действительно в пособии в Word - d, Pdf - d, а вот в Djvu - b. И какое же из них правильное ? P.S. Кстати если смотреть в СП 53-102-2004 там используют именно b (по значению, т.к. там другие обозначения букв). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Надо же, какая там опечатка бывает еще.
Мне правда повезло и у меня b. А мне кажется опечатка в первой части, где нормальную силу на высоту раскоса не нужно делить, дабы размерность соблюсти. з.ы. даже не кажется, а всегда так и проверял Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 21.04.2010 в 11:49. Причина: домысл |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Судя по тому, что как я уже писал в :
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Есть кто-то кто узлы, подобные вышевыложенным, использовал в практике ? Очень интересует вопрос все ли я учел ...
Согласен, кстати в СП так и делают : Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 12:50. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет узлов | morozz | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2007 09:19 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет узлов для КМД | Владимир Олегович | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 26.05.2007 01:15 |