| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2010, 17:05 | #1 | |
Транспортировка силового маслянного трансформатора ТДН 10000/110
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,685
|
||
Просмотров: 7056
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835
|
Offtop: Tyhig, прочти Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Если автокран позволяет поднять и перенести тр-р с маслом, а трейлер имеет соответствующую грузоподъёмность - перевозите с маслом и не морочьте себе голову. Активная часть раскреплена в баке еще на заводе. Сольёте масло - добавите себе и людям работы по сливке-транспортировке-заливке масла, а возможно и сушке тр-ра...
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Рекомендую обратиться с вопросом к производителям такого оборудования. Например http://www.ztr.ua/
Хотя, всего 700м... Вполне можно и безо всяких ухищрений, ИМХО. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Оно, конечно, спасибо.
В том то и дело, что уверенности в том, что активная часть трансформатора сейчас во время эксплуатации раскреплена нету. И книжки тех годов говорят раскреплять домкратами, может тогда их и не раскрепляли на время эксплуатации. Похоже только техническая документация может помочь. Ладно, спасибо. Эта подстанция такой ********. Там столько всяких маленьких схем, проще дом построить. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Похоже проблема разрешилась тем, что при капремонте ремонтная организация домкраты обычно не снимает.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |