Здравствуйте, форумчане!
Кирпичный жилой дом. Необходимо утеплить лестничную клетку. Ширина лестничной клетки 2,52м (исходя из размеров сборных маршей и площадок). Толщина утеплителя плюс штукатурка 140мм. Ширина лк получается 2,52-2*0,14=2,24м. Ширина лестничного марша 1,07м. ГАП настаивает на ширине 1,2м, ссылаясь на пожарников. По старому пожарному СНиПу (в приложении) такая ширина проходит. Количество людей на этаже-110.
Вопросы: достаточна ли ширина маршей 1,07м? Какие нормативы посмотреть и как обосновать ширину марша?
Чертежик прилагается
Спасибо за помощь!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (782.6 Кб, 1332 просмотров)

Просмотров: 6302
 
Непрочитано 05.07.2010, 08:24
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СП 1.13130.2009
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 08:51
#3
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Спасибо, lee.
У меня здание класса Ф1.3, число людей на этаже 110, соответственно миним. ширина марша 0,9м.
В принципе на это и ориентировался, но ГАПа пока не убедить. Говорит, будут проблемы в экспертизе.
Кстати, грамотно ли принято утепление ЛК? Получается лифтовый холл тоже теплый.
sattva вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 09:18
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


У нас в жилье ширина лестничных маршей 1,05 м (серийный марш) - норма.

Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Говорит, будут проблемы в экспертизе
В Москве, говорят, кур доят.
..............
Утепление встроенной лестничной клетки, как правило, не может быть по сути грамотным.
-- неоптимальный тепловой контур
-- утепленные входные квартирные двери
-- некомфортный температурно-влажностный перепад при открывании двери
-- наличие теплопроводных включений в виде балок, площадок, маршей

Последний раз редактировалось lee, 05.07.2010 в 09:24.
lee вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 09:26
#5
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


в снипе "здания жилые многоквартирные" - минимальная ширина марша 1,05 м. просто 1,2 м - более эксплуатационно
лин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 09:35
#6
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Утепление встроенной лестничной клетки, как правило, не может быть по сути грамотным.
-- неоптимальный тепловой контур
-- утепленные входные квартирные двери
-- некомфортный температурно-влажностный перепад при открывании двери
-- наличие теплопроводных включений в виде балок, площадок, маршей
Что можете посоветовать, есть ли более грамотный вариант?
sattva вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 09:43
#7
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
в снипе "здания жилые многоквартирные" - минимальная ширина марша 1,05 м. просто 1,2 м - более эксплуатационно
да какой же заказчик отдаст СВОИ квадратные метры под непродаваемую лестничную клетку? Или вы из своей зарплаты это "более эксплуатационно" будете ему компенсировать?

sattva - делай 1,05 ссылайся на снип 31-01-2003 п.8.2 табл 8,1:
Ширина - 1,05 макс уклон - 1:1,75 (Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.)

Цитата:
Что можете посоветовать, есть ли более грамотный вариант?
Утеплять входную дверь в лестничную клетку, делать двойной тамбур и предусматривать отопление лестничной клетки.

Последний раз редактировалось casemsot, 05.07.2010 в 09:48.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 20:29
#8
qbrain


 
Регистрация: 23.10.2007
Киров
Сообщений: 20


Тамбур нужен.
Цитата:
СНИП 31-01-2003 – Здания жилие многоквартирные
п.9.19 В I – III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.
Двойные тамбуры при входах в жилые здания следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2.
Цитата:
СП 31-107-2004 - Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий.
п.5.2.6
....
Требование устройства тамбуров при всех выходах из здания распространяется и на выходы из незадымляемых лестничных клеток в уровне первого этажа. Выходы из лестничных клеток и поэтажных коридоров или холлов в воздушную зону на других этажах следует также осуществлять через тамбуры.
qbrain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 07:53
#9
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Огромное спасибо за ссылки!
Хочется уточнить...Мое понимание приведенных пунктов:
вход в незадымляемую ЛК на 1-м этаже выполняем через двойной тамбур, каждый из которых глубиной 1,5м. Вход в ЛК через воздушную зону на других этажах выполняем через один (или все же двойной) тамбур глубиной 1,5м (или все же можно меньшей глубины, для меня это принципиально). Прошу прояснить эти моменты! Спасибо!
sattva вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 02:00
#10
qbrain


 
Регистрация: 23.10.2007
Киров
Сообщений: 20


sattva
Как минимум один тамбур обязателен. Необходимость двойного тамбура см. табл. 9.2 СНиПа, в зависимости от климата и этажности.
qbrain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 08:54
#11
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


qbrain
по этой табл. требуется двойной тамбур, но нужен ли он на каждом этаже? Может достаточно на 1-м этаже?
У меня один тамбур то не влазит в ЛК. Я его на балкон вынес, но как-то стремно с утеплением получается (посмотрите, пожалуйста приложенный файл). Даже не знаю как быть... Может ЛК удлинять для устройства тамбура?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (529.7 Кб, 1310 просмотров)
sattva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление ЛК и ширина маршей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47