Уважаемые коллеги! Как вы знаете 3 сентября около 9 часов утра произошло обрушение двухэтажного подземного паркинга по улице Кожевническая8-3. Паркинг стоял без полезной нагрузки(в виде машин),обрушение составило ок 600м2 (то есть минимум 24х24 м) то есть прогрессировало от одного обрушенного пролета-к другому. Вашему вниманию предлагается взглянуть на фотографии обрушения и поучаствовать в осмыслении произошедшего.(возгласы-"строители недоучки", Архитекторы-аквапарщики наверное мало помогут.Просьба предлагать готовые сценарии развития аварии-аналогично как во вложенном файле.Будем искать истину...
по данному адресу находится архив с фото (19 мегабайт) http://narod.ru/disk/12880700000/%D0...0%B3%D0%B0.zip |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Moscow
Сообщений: 42
|
ссылка странно сократилась(((
http://narod.ru/ disk/12880700000/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F8-3%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5% D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.zip коллеги!вот так работает???? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Не работает. Выложи в довнлоад.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Moscow
Сообщений: 42
|
странно,мои колеги -расчетчики много чего увидели...а если бы вы делали снимки ночью...не торопясь и со штатива-то они бы точно сюда не дошли..охрана..собаки...итд сами понимаете...
http://dwg.ru/dnl/6682 ФОТО делались ночью...бегом...на охраняемом объекте...коллеги-вы надеюсь понимаете что это точно не глянцевые картинки?!!! что можно-уже вытянуто в редакторе и подписано...и простите за нескромный вопрос-кто нас вообще допустит до такой информации?приходится довольствоваться тем что есть...Товарищ судаков-даю вам обещание-под вашим автоматным прикрытием(в следующий раз) мы сделаем фото отличного качества...не придирайтесь пжлста Последний раз редактировалось Павел123, 07.09.2009 в 17:49. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Павел123
ты сделал довольно немальенькую работу. Очень много вопросов и предположений, и конечно не в пользу проектировщика и строителя. Откуда такие предположения, что: ПРОЛЕТЫ-около 8...12м. Ведь всем известно, что предел более-менее нормальной работы ж/б конструкций 8-9м. Возможно там было преднапряжение? Фото действительно не в самом лучшем качестве. Можно только предпологать. Интерессно, что скажет официальная версия? Опять будут искать козла отпущения или все замажут? Жертв не много, тем более не русский...
__________________
br.> |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Moscow
Сообщений: 42
|
по моим ощущениям от увиденного около 8 метров...ну точно больше 6...я эту плиту видел лично...начало аварии-по моим предположениям началось именно в точке опирания плиты на колонну (отсутствие капителей,ригелей,консоли срезаны без следов(видимо узел делали на площадке...разрушение заводской консоли без повреждения ствола колонны невозможно-там анкеровка на все 100d)...а причина-перегрузка верхней плиты....два сценария аварии внутри.....колонны-по нашему опыту-маловаты для таких пролетов....что скажете именно по точке начала аварии??? по всей форме "за" и "против"?
Последний раз редактировалось Павел123, 07.09.2009 в 18:25. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Цитата:
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
То есть вы имеете к этой чуде некое отношение и не хотите пиара?
__________________
No comments! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Один элемент выполнили с браком, он сломался от небольшой нагрузки - остальное пошло прогрессирующе разрушаться.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361
|
Павел123, надо ж было побыстрому замерить основные параметры, хотя бы сечение колонн, толщину плиты. Разговор был бы содержательнее.
Цитата:
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Moscow
Сообщений: 42
|
неееет)))колонны как раз меньше чем 500х500,мы их как увидели сразу мысль-соломинки...тем более колонны 500х500...600х600 обычно обнимаем со всех сторон...не спутаем..как любимых)) что вы еще увидели на фото??? чего мы не заметили?
Последний раз редактировалось Павел123, 08.09.2009 в 10:48. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Ну и где тут 8х12. По 2-й фоте 6х6 напрашивается. Колонна 500х500 если по кирпичу масштаб брать. Вот что интересно: из колонны торчит арматура усиления верхней сетки плиты? Какой .... так сделал? ИМХО бред. Даи бетон какой-то непонятный. На сырые опилки больше похож. Хороший бетон на сломе не так выглядит. Думаю здесь наложились "недодел" в проекте и на площадке.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |