| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90
|
У меня тоже возник вопрос с конструированием монолитного перекрытия по профнастилу. Перекрытие размерами 2х6м. Тремя сторонами опирается на столбы, а четвертая сторона (6м) - на стену. Профлист Н - 75. Толщина перекрытия 60 мм (без профлиста). Думаю в гофры положить плоские каркасы и приварить их к сетке (диаметром 14), расположенной в нижней части плиты.
Как думаете, не упадет? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Так намного лучше! А как планируете узел мнолита с балкой? (балка металлическая или жб?) В принципе конструкция реальная, если нормально почитать арматуру, то упасть не должна.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
пролет небольшой в принципе 12-е с шагом 200 понесут, непонял зачем вам сетка, она фактически получиться в середине сечения (по верху профнастила ведь), там ее работа неэфективна, сетку можно при желании наверх положить (из Вр-ок), а можно и вообще без нее, смотря что выше. Ну и чем нагружать все это собираетесь? Много непонятного все таки.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну так оно и есть просто сетка в верхней части она зачем? Принцип ведт очень прост. В пролетах бОльшие диаметры в нижней части, а на опорах бОльшгие диаметры в верхней. Для экономии сетку можно положить лишь в опорной.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Получается балочная плита пролетом 6м толщиной (высотой) 140мм?? Это не хорошо..
Я бы сделал балку в направлении буквенных осей (к сожалению наименования буквенных осей не видно) и гофру переорентировал вдоль цифровых осей, тогда толщины будет достаточно. |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Не читал что вверху понаписано, поэтому обращаясь к 1 посту:
Я всегда закладываю армирование таких плит помимо каркасов в гофрах. Арматуру кладу в 2-х направлениях прямо на каркасы.Позже вставлю чертеж.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
получается: перекрытие 6х2 вдоль 6 на трех опорах балка (предположу что металл) от опор до стены гофорированный лист пролетом 2 метра. в нем каркасы. т.о каркасы работают на 2-х метровй пролет а балка на 6-ти метровый. Вроде бы все логично.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||