Непрочитано 02.10.2013, 18:18 #1
Влияние ленточного фундамента на свайный
neznaiika
 
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 2

Разработали проект реконструкции здания постройки 198-коакого-то года. Кирпичные фундаменты (являются продолжением стен) усилили подведением железобетонной ленты под всеми стенами. Здание стоит вплотную к недавно построенному. Фундамент нового здания - монолитная плита на сваях. Экспертиза запросила
- расчет дополнительной осадки и крена фундамента соседнего здания под влиянием нашего реконструируемого,
- расчет возможной разности отметок заложения соседних фундаментов,
- технологию ведения работ по усилению фундамента с учетом близости сущ. зданий.

Вопросы:
1. может кто-то встречал, как оценивается влияние ленточного фудамента на свайный.
2. при расчете разности отметок заложения фундамента получается 0, но это же не логично...
3. на какой документик сослаться по поводу технологии работ?...

п.с. приложен файл с разрезом. справа - наш усиляемый фундамент.

Вложения
Тип файла: pdf фунд.pdf (18.6 Кб, 107 просмотров)

Просмотров: 2759
 
Непрочитано 02.10.2013, 22:19
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Какова глубина свай?
Активная зона напряжений от вашего фундамента по идее будет явно недостаточной что б повлиять на сваи(2 b)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 22:28
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. Вычислите дополнительные напряжения на уровне конца сваи от ленты, хотя бы методом угловых точек. Явно будет Sigma_zp<0,2Sigma_zg. Значит влияния нет. Это что касается деформаций.
Как учесть влияние на сваю при расчете её по несущей способности даже не представляю, думаю не надо.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 08:56
#4
neznaiika


 
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 2


Благодарю откликнувшихся! Пойду попробую посчитать. Если кого то еще посетят гениальные мысли, буду рада почитать.
neznaiika вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние ленточного фундамента на свайный

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51